Hallo Leute,
ich bekomme immer diese Fehlermeldung ( Error -50103 The Specified Resource is Reserved).

Ich versuche mit einem DAQ Assistenten zwei Analogkanäle abzurufen.

Ich habe mich schon über mögliche Ursachen informiert (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4...006CEB89), verstehe aber nicht, welcher Konflikt in meinem VI zutrifft.
Kann mir jemand helfen?
Danke & Gruß!

Stefan

Hier geht's zu meinem VI (Case: Steifigkeit):
[attachment=23364]
' schrieb:ich bekomme immer diese Fehlermeldung ( Error -50103 The Specified Resource is Reserved).
Ich versuche mit einem DAQ Assistenten zwei Analogkanäle abzurufen.
Ja, aber bevor Du die analogen Kanäle ai0,ai1 in Sequenzrahmen #3 startest, startest Du bereits ai0 in Sequenzrahmen #1, und zwar ebenfalls in der Betriebsart kontinuierlich. Da Dich im Sequenzrahmen #1 nur ein einziger Wert zu interessieren scheint, solltes Du das im DAQ-Assistenten auch so einstellen. Dann wird die Resourcce nicht auf Dauer belegt und es müßte gehen.
PS: Zur Erzeugung des Tabellenstrings am Anfang würde ich Dir die Funktionen "In String formatieren" empfehlen:
[attachment=23365]
Referenz-URLs