Hallo Forum,

ich möchte die Flanken eines Sinussignales zählen. Das klappt eigentlich schon ganz gut. Nun möchte ich noch gerne ein Boolesches Signal erzeugen wenn jedes mal der zähler inkrementiert wird. Allerdings nur ein kurzes True wenn dies geschieht. So wie ich es mir vorgestellt habe gehts ledier nicht.

Hat jemand eine Idee?
Morgen,
ziemlich einfach und "naiv" ginge das so:

Lv80_img[attachment=21878]

Gruß
Wolfgang
ok, vielen dank scheint zu funktionieren.
allerdings verstehe ich dein programm nichtBig Grin
also du hast eine sequenzstruktur gebaut indem erstmal jede sekunde für 50 ms ein true ausgegeben wird dann in der nächsten struktur: Bahn
... in der nächsten Struktur wird der Wert programmatisch auf False gesetzt. Mit einem Eigenschaftenknoten. Den bekommst du wenn im BD einen Rechtsklick auf die LED machst und Erstellen -> Eigenschaftenknoten auswählst. Die richtige Eigenschaft musst du dann halt raussuchen, in diesem Fall halt "Wert".

Gruß SeBa
korrekt, jetzt hab ich es auch verstanden:PDanke nochmals