LabVIEWForum.de - Digital I/O Drehzahl Messung

LabVIEWForum.de

Normale Version: Digital I/O Drehzahl Messung
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
Hallo,

ich will mit hilfe von LabVIEW eine Drehzahl messung durchführung. Dazu habe ich ein Motor mit dem Drehzahl Sensor, Der liefert Digitales Signal logischerweise.

Wie kann ich diese Mit hilfe von PCI-6024E karte lesen ? bin ratlos !!
Mit der Assistan (Testpanel beim Measurement & Automation) kann ich komischeweise kein saubres signal sehen.mach i da was falsch ? oder kann die karte überhaupt ??

Grüße,
Amir
hmm..soll ich eigentlich für Drehzahl messung (frequenz durch Counter Kanal oder einfach digitales Signal duch DIO ) aufzeichnen ?
da bin ich verwirrt!! bei Counter zeigt mir DAQ nichts. beim DIO nur 1 und 0 , wenn das Rad dreht..
was heisst das jetzt ?Sad
Mit was erfasst du denn die Drehzahl? Wenns ein digitales Signal ist, ist der Counter prädestiniert. Du kannst damit auch gleich die Frequenz messen.

Jetzt noch auf deutsch: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7317
als hardware hab ich PCI-6024E. ich hab einfach ein mechanisches konzept. Motor läuft. drehzahl muss anhand induktiver Sensor erfasst werden. wobei 1500 umdrehungen pro minute hat der motor.

i hab die leitungen einmal an DGND und einmal an DIO von der karte. sollte so funktioninen? ich finde bei der karte kein Counter Eingang irgendwie CountOut gibts. und jede menge PFI anschlüsse..

irgendwie mit Osz. sehe i schön das signal (0 und 1 logischeweise wenn das rad dreht.) aber auf dem LabVIEW seite bekomme ich kein sauberes signal. hab das gefühl gibts ausetzer !!

zusammengefasst:
Ich kriege über meine DAQCARD-6024E ein Signal von einem
Inkrementalgeber und würde daraus gern die Frequenz und danach die Drehzahl messen.

kann jemand ein tipp geben. ich lad mal mein ganz einfaches VI.

Version 8.6. DE
Ich bin leider heute nach mehrfachen Versuches nicht weitergekommen. kann jemand vielleicht ein fertiges VI oder was ähnliches für Digitale Erfassung von Drehzahl mit PCI-6024E hier stellen oder vielleicht zu mein Programm paar tipps geben,was ich falsch mache ??

Verbinde ich überhaupt die leitungen richtig ????? ich verbinde einmal masse mit der kiste und einmal DIO Eingang...!!

Grüße,
Amir
ein paar Details wären hilfreich,
als Idee:
[attachment=21282]
und wenn es denn im MAX klappt, wären die NI Beispiele die nächste Zwischenstation:
[attachment=21283]
Hallo ImExPorty, danke für deine hilfe.

hm..ich hab bei der karte ein DIO benutzt mit Digital GND und kein PFI/CTR Gate.. soll ich disen eingang nehmen ? und dann gehts ?? und bei der DAQ task lesen dann einfach Freuqeunz messen sowie im beispiel wenn ich richtig verstehe. !??

Grüße,
Amir
' schrieb:.ich hab bei der karte ein DIO benutzt mit Digital GND bei langsamen digitalen Wechsel, bei denen es nicht auf eine Zeitspur ankommt, wäre dies eine Möglichkeit
und kein PFI/CTR Gate. diese Eingänge haben besondere Eigenschaften bei der Verwaltung und Zusammenfassung der anliegenden Informationen.... siehe die angegeben Links von schrotti
. soll ich disen eingang nehmen ? wäre eine sinnvolle Ausgangssituation
und dann gehts ?? ...wenn sonst alles richtig ist, dann ja
und bei der DAQ task lesen dann einfach Freuqeunz messen sowie im beispiel wenn ich richtig verstehe. !?? jo, ob's einfach wird könnte man noch in Frage stellen aber der Weg ist das Ziel