Hallo,
versuch schon seit paar Tagen einen digitales Tiggersignal auf dem NI USB-6259(BNC) zu erzeugen.
Es würde reichen wenn es so alle 400ms mal kurz ein high-Pegel macht. Das Problem ist das dieser Trigger kontinuierlich laufen soll ohne das man mehr mals die Ausgabe startet.

Bei mir gibt er aber immer nur einmal ein high-Pegel und dann mach er nix mehr, weis aber net so richtig was da falsch läuft. Hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen!

Das Programm ist LabVIEW-Version 8.5 Studentenversion

Danke schonmal im vorraus!

Gruß
' schrieb:Hallo,
versuch schon seit paar Tagen einen digitales Tiggersignal auf dem NI USB-6259(BNC) zu erzeugen.
Es würde reichen wenn es so alle 400ms mal kurz ein high-Pegel macht. Das Problem ist das dieser Trigger kontinuierlich laufen soll ohne das man mehr mals die Ausgabe startet.

Hallo,
im Anhang eine Software-Takt gesteuerte lv85Version, die als Diskussionsgrundlage dienen soll.

Gruß
Ralf
Das kannst du mit einer Counter-Ausgabe lösen:

Schau mal im NI-Examplefinder nach den Beispielen zu "Pulse-Train".

MfG, Jens
' schrieb:Das kannst du mit einer Counter-Ausgabe lösen:

Schau mal im NI-Examplefinder nach den Beispielen zu "Pulse-Train".

MfG, Jens
OK, danke für das Stichwort.

Gruß
Ralf