LabVIEWForum.de - physikalische Kanäle sollen dynamisch sein

LabVIEWForum.de

Normale Version: physikalische Kanäle sollen dynamisch sein
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Meine Aufgabe besteht darin, mehrere Geräte von NI von einem VI aus zu steuern. (DAQmx)
Das ist ja garnicht das Problem, mein Problem besteht darin, dass ich die Geräte an einem anderen
Computer in genau der gleichen Reihenfolge verbinden muss, wie ich es an dem PC gemacht habe,
an dem ich das VI erstellt habe. Da die Geräte später alle in ein Gerät eingebaut werden sollen und
darin mit einem USB-HUB verbunden werden kann man die Reihenfolge nicht mehr selber bestimmen.

Nun zur eigentlichen Frage, hat jemand ein Beispiel wie man das dynamisch machen kann, also dass die
eingestellte physikalische Adresse nicht fest ist ?
Vergib' Deinen Geräten einfach Aliasnamen im MAX und steuere sie über den Aliasnamen an.

Gruß Markus
Wie geb ich den Geräten den Allias-Namen ? Einfach umbenennen meinst du aber nicht oder ?
Doch.

Gruß Markus

' schrieb:Wie geb ich den Geräten den Allias-Namen ? Einfach umbenennen meinst du aber nicht oder ?
Das sind aber DAQ geräte, kein VISA, die haben keinen Alias.
zumindest weiß ich nich wo der steht
Und genau die DAQ-Geräte kannst Du auch umbennen. Im MAX Rechtsklick auf das Gerät und dann "umbenennen" auswählen.

Gruß Markus
Ja stimmt, aber "merken" sich die Geräte dann auch die neuen Namen ?
Denn wenn ich die Geräte an einen anderen Computer stecke, kennt der MAX
doch die Geräte noch garnicht.
Bzw ist auf diesem anderen PC kein MAX installiert.
Die Geräte müssen auf dem anderen Computer gleich heißen, können aber einen anderen Steckplatz haben.
Den MAX brauchst Du so oder so.

Gruß Markus

' schrieb:Ja stimmt, aber "merken" sich die Geräte dann auch die neuen Namen ?
Denn wenn ich die Geräte an einen anderen Computer stecke, kennt der MAX
doch die Geräte noch garnicht.
Bzw ist auf diesem anderen PC kein MAX installiert.
Ah danke, damit ist gleich die nächste Frage geklärt.

Vielen Dank für deine Geduld
Hallo,
zusätzlich zu der Idee von Y-P kannst Du auch im MAX unter "Mein System" mit Rechtsklick die komplette oder einzelne Untergruppen (Datenumbebung, Geräte.., Skalierungen etc) im- bzw. exportieren. Ich habe es einmal für Skalierungen gebraucht,
die auf einem zweiten Rechner nicht verfügbar waren und damit ging es einwandfrei.
Vielleicht geht es ja auch mit den Geräten so einwandfrei..

Gruß
Ralf
Seiten: 1 2