Hallo zusammen,
ich habe in meiner Projektarbeit mit LabVIEW eine Messwertverarbeitung realisiert.
Starte ich meine Programm aus LV dann läuft alles einwandfrei. Erstelle ich nun eine .exe und bleibe auf dem Entwicklungs-PC dann wird die NI USB 6251 scheinbar nicht mehr angesprochen. Die Refernzspannungen an den AOs sind gleich 0 und somit funktioniert meine Messwert aufnahme auch nicht mehr.

Könnt Ihr mir helfen?

Vielen Dank schonmal ins vorne

Gruß
fb

LV-Version 8.5
Hallo zusammen,
ich habe in meiner Projektarbeit mit LabVIEW eine Messwertverarbeitung realisiert.
Starte ich meine Programm aus LV dann läuft alles einwandfrei. Erstelle ich nun eine .exe und bleibe auf dem Entwicklungs-PC dann wird die NI USB 6251 scheinbar nicht mehr angesprochen. Die Refernzspannungen an den AOs sind gleich 0 und somit funktioniert meine Messwert aufnahme auch nicht mehr.

Könnt Ihr mir helfen?

Vielen Dank schonmal ins vorne

LV-Version 8.5

PROBLEM GELÖST:

Ich hatte zur Messwerterfassung die Kanäle als Project-Task und nicht als MAX-Task erstellt.