Hallo,

ich möchte bei einem 6520 beim booten einen bestimmten Binärwert haben (Sicherheit!). Unter "Geräteeigenschaften" "Einschaltzustände" kann man da ein Muster einstellen. In der nicht vorhandenen Doku steht auch wirklich nichts darüber :-)

Kann mir ein Guru helfen? Ich kann es auch nicht mit XDV (experimenteller Datenverabeitung) probieren da die Karte 300km entfernt von mir ist.

Danke

Gottfried
Was willst Du denn wissen? Das Ganze ist ja recht einfach aber Zugriff zu dem Computer wirst Du schon haben müssen da dass im MAX eingestellt wird.

Und gaaaaaaaaanz wichtig!!! Das ist keine Sicherheit wenn es in irgendeiner Weise um Personensicherheit geht. Vom Moment wenn der Computer eingeschaltet wird, bis NI-DAQ und Consorten geladen sind ist der Zustand der Ports nicht garantiert sauber definiert.
Die starten mit den default default Werten auf, was für digitale Ports aus Gründen des Selbstschutzes vor Zersörung bedeutet dass die als hochohmige Eingänge geschaltet sind mit meist relativ hochohmigen internen Pullups. Aber das kann je nach Hardware auch noch varieren.

Also ganz sicher niemals Personenschutz mit den Einschaltzuständen machen, ja nicht mal mit den default default Zuständen der Ports.

Rolf Kalbermatter
Danke - ein wichtiger Tipp
Referenz-URLs