26.05.2009, 17:08
Hallo,
ich suche einen Fehler in einem Prüfprogramm.
Über ein SubVI wird ein digitaler Eingang abgefragt.
Diesen digitalen Eingang kann ich mit einem Taster betätigen.
Wenn ich eine Sonde an den Ausgang im SubVi (Variable) setze
wird die Tastenbetätigung sofort als Wertänderung in der Sonde angezeigt.
Betätigen = High, Loslassen = low
Wird die Sonde aber im Haupt-VI an den Ausgang des vorigen SubVI gesetzt
wird der Ausgang bei Betätigung des Tasters zwar aktiv (high), doch beim Loslassen
des Tasters bleibt der Anschluss high und wird erst am Ende des Prüfprogrammes
auf low gesetzt.
Das ist doch unglaublich.
Hat mir jemand einen Tip ?
LV8.5
Ich kann das LV-Programm leider nicht hochladen, da es Firmeneigentum ist.
Vielen Dank und Gruß
Günter
ich suche einen Fehler in einem Prüfprogramm.
Über ein SubVI wird ein digitaler Eingang abgefragt.
Diesen digitalen Eingang kann ich mit einem Taster betätigen.
Wenn ich eine Sonde an den Ausgang im SubVi (Variable) setze
wird die Tastenbetätigung sofort als Wertänderung in der Sonde angezeigt.
Betätigen = High, Loslassen = low
Wird die Sonde aber im Haupt-VI an den Ausgang des vorigen SubVI gesetzt
wird der Ausgang bei Betätigung des Tasters zwar aktiv (high), doch beim Loslassen
des Tasters bleibt der Anschluss high und wird erst am Ende des Prüfprogrammes
auf low gesetzt.
Das ist doch unglaublich.
Hat mir jemand einen Tip ?
LV8.5
Ich kann das LV-Programm leider nicht hochladen, da es Firmeneigentum ist.
Vielen Dank und Gruß
Günter