Hallo,

bevor ich mich an das Projekt ranwage mal die Frage ob hier schon andere Anwender Erfahrungen mit LabVIEW Programmen gesammelt haben die eine größere Anzahl (>3) an parallelen RS232/VISA Verbindungen benötigen ?

Angedacht ist bei meiner kommenden Baustelle die Steuerung von 4 Geräten jeweils via RS232 - ich frag mich ob das so problemlos funktioniert - sei es nun wg. Timing oder anderen noch nicht einkalkulierten Aspekten.
Bis dato waren 2 gleichzeitige RS232 Verbindungen mein max. der Gefühle / bzw mehr hatte ich in der Vergangenheit noch nie benötigt.


Hruss
fidel
' schrieb:Hallo,

bevor ich mich an das Projekt ranwage mal die Frage ob hier schon andere Anwender Erfahrungen mit LabVIEW Programmen gesammelt haben die eine größere Anzahl (>3) an parallelen RS232/VISA Verbindungen benötigen ?

Angedacht ist bei meiner kommenden Baustelle die Steuerung von 4 Geräten jeweils via RS232 - ich frag mich ob das so problemlos funktioniert - sei es nun wg. Timing oder anderen noch nicht einkalkulierten Aspekten.
Bis dato waren 2 gleichzeitige RS232 Verbindungen mein max. der Gefühle / bzw mehr hatte ich in der Vergangenheit noch nie benötigt.
Hruss
fidel

Ich sehe grundsätzlich keine Probleme mit der Verwendung von mehreren seriellen Ports. Qua CPU Performance schon sicher nicht wenn das gut programmiert wird.

Das einzige wirkliche Problem ist die Bereitstellung von genügend seriellen Ports. Dabei habe ich mit USB-RS-232 Convertern eindeutig gemischte Erfahrungen, mit ENET-RS-232 Boxen von NI hauptsächlich gute, mit Multiportkarten von NI nur gute und von anderen Herstellern oft mit Installations- und Treiberproblemen aber wenns mal gut installiert ist läuft es da auch gut.

Wir haben schon Applikationen gemacht mit bis zu 32 RS-232 Interfaces.

Rolf Kalbermatter
Hallo

also mehere RS232 Ports sind kein Problem ... wir benutzen momentan 9 Stück parallel den einen der vom PC und 8 Stück über einen USB 8 Fach Umsetzter von RedCom

Perfomance Probleme gibts eigentlich keine ...ausser Windows hängt ... hehe

gruß