LabVIEWForum.de - Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle

LabVIEWForum.de

Normale Version: Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
' schrieb:RubeGoldberg-Alarm für Statusabfrage-Busy.vi !!!
Untertrieben: ich sehe Alarm bei dem ganzen Konstrukt:
[attachment=30776]
Hallo Lucki,

und solche VIs bekommt man von "führenden Messgeräte-Herstellern" als Gerätetreiber geliefert...
Zum Fehler Timeout beim Scheiben:
Kenne mich mit der GPIB-Schnittstelle nicht aus. Vielleicht ist es trotzdem hilfreich, wenn ich erkläre, wann bei Visa Seriell Schreiben (Com-Port) der TimeOut- Fehler auftritt.
Wenn ohne Flußsteuerung (Hardware: CTS/RTS Software; Xoff/Xon) gearbeitet wird, dann tritt der Fehler praktisch nicht auf bzw. nur dann, wenn man einen riesengroßen String sendet, der innerhalb die Timeout-Zeit mit der gegebenen Baud-Rate gar nicht abgearbeitet werden kann.
Mit Flußsteuerung kann das aber jederzeit passieren: Wenn die Empfangsseite nicht innerhalb des Timeouts Empfangsbereitschaft meldet, denn wird nichts gesendet, dann kommt der Timeout - Fehler.
Ich würde hier vermuten, daß der Timeoutfehler nichts mit Labview zu tun hat, sondern einfach damit zusammenhängt, daß die Gegenstelle keine Empfangsbereitschaft signalisiert hat. (Und das kann, wie schon gesagt wurde, auch mit der Verkabelung zusammenhängen)
Vielen Dank euch allen!! Es klappt endlich... Ich habe die VIs mal einfacher gemacht nach euren Vorschlägen und noch ein paar andere Sachen anders programmiert. Woran es letzt endlich genau lag, weiß ich immer noch nicht aber hauptsache es läuft jetzt...
Offtopic2
Ich weiß nicht, was mit deinem Browser oder Internet los war, aber 3x derselbe Danke-Schön-Beitrag innerhalb einer 1/2 Stunde, das war ein wenig viel.Wink2 Beiträge gelöscht. Rolleyes

Gruß, Jens
Seiten: 1 2