LabVIEWForum.de - Strommessung

LabVIEWForum.de

Normale Version: Strommessung
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo ich habe ein Frage kann ich mit meiner NI USB-6008 auch einem Strom messen und wenn ja wieviel maximal.

Mit freundlichen Grüßen:

Dr. Holsten
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201986

Dort in den Spezifiaktionen:
http://www.ni.com/pdf/products/us/20043762301101dlr.pdf

Denen kann ich eigendlich kein "Input Current" entnehmen.
Denke mal nicht, dass das geht.
Aber wenn du einen neuen MAX Task erstellst und dort auf: "Signale erfassen" -> "Analoge Erfassung" -> "Strom" gehst und er dir dann dort deine karte mit den 8 kanälen anzeigt wird es wohl gehen. Musst dich aber dann nach der Spezifiaktion richten auf wie viel du sie einstellen kannst.
' schrieb:Hallo ich habe ein Frage kann ich mit meiner NI USB-6008 auch einem Strom messen und wenn ja wieviel maximal.

Mit dem 6008 kannst Du Spannungen messen und damit auch nahezu jeden Strom.
Du mußt lediglich einen bekannten Widerstand in die Stromschleife einfügen und die Spannung die über den Widerstand abfällt messen. Den Strom kannst Du dann nach dem ohmschen Gesetz berechnen.
Der Widerstand muß natürlich entsprechend der zu erwartenden Ströme ausgewählt werden und die Eingangsspannung am 6008 darf nicht mehr als 10V betragen. (siehe Spec.)

Grüße
Andreas
Hallo!

Vielen Dank für die Tipps bisher. Jetzt haben wir ein besonders interessantes Problem: Wenn wir den Basisstrom und die Versorgungsspannung mit dem Testpanel des Mesurement & Automation-Programms von NI erhöhen und mit Multimetern manuell messen, funktioniert alles. Wenn wir aber in unserem VI die Ausgaben erhöhen, funktioniert nur in der ersten Messung alles, danach wird nur noch eine Erhöhung von IC angezeigt statt von IC und UCE. Was haben wir falsch programmiert?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Holsten

Lv86_img
Wenn Ihr LabVIEW 8.6 habt, dann bitte Profil_ergaenzen.

Zu Eurem Problem:
Ersetzt mal die DAQ-Assistent-Express-VIs durch die ganz "normalen" DAQmx-VIs. Dann kann man auch eher helfen....

Gruß Markus

' schrieb:Hallo!

Vielen Dank für die Tipps bisher. Jetzt haben wir ein besonders interessantes Problem: Wenn wir den Basisstrom und die Versorgungsspannung mit dem Testpanel des Mesurement & Automation-Programms von NI erhöhen und mit Multimetern manuell messen, funktioniert alles. Wenn wir aber in unserem VI die Ausgaben erhöhen, funktioniert nur in der ersten Messung alles, danach wird nur noch eine Erhöhung von IC angezeigt statt von IC und UCE. Was haben wir falsch programmiert?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Holsten

Lv86_img
Hallo!

Das mit 8.6 ist nur, weil meine Kollege seinen Laptop dabei hatte und wir darauf geabeitet haben. Auf den Computern der FH ist weiterhin 8.5 installiert.

Mit den DAQs gibt es jetzt auch keine Probleme mehr, nur noch mit der Darstellung der Plots. Aber ich habe schon etwas gefunden und melde mich, wenn es funktioniert hat.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Holsten
Referenz-URLs