Hallo,

ich bin blutiger 'Anfaenger im Bereich LabVIEW Nutzung.

Mein Problem ist; ich arbeite zur Zeit mit LabVIEW 8.6 und moechte folgende von Conrad angebotene Platine nutzen <strike>http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b..._max_results=20</strike>
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190226

ist das ueberhaupt moeglich? Bzw. wie kann ich die Kanaele auslesen? Das Problem ist, dass die Platine nicht ueber die Datenleitungen TxD und RxD arbeitet, sondern ueber die Handshake Leitungen RTS, CTS und DTR.

ich hoffe, irgendjemand von euch kann mir weiter helfen.Smile

mfg alex
Dein Link klappt nicht.

Gruß Markus
Die Handshake-Leitung kannst Du aber auch einzeln ansteuern......

Gruß Markus

' schrieb:Dein Link klappt nicht.

Gruß Markus
Hab' es zwar noch nie getestet, aber hier ist der Property Node, mit dem es klappen müsste.

[attachment=16537]
Lv80_img

Gruß Markus
' schrieb:Die Handshake-Leitung kannst Du aber auch einzeln ansteuern......

Gruß Markus

merkwuerdig, also bei mir funktioniert der link.

finde ich da irgendwo ein tutorial oder ein programmbeispiel, indass ich mich hineinarbeiten kann?

mfg
Wie schon gesagt, mit dem Property-Node aus meinem Bsp. müsste das klappen auf die RTS-, CTS-,...-Leitungen zuzugreifen.

Erstellen tust Du ihn folgendermaßen:

Application-Property-Node erstellen, dann Rechtsklick und "Select Class".

Dort wählst Du "VISA"-> "I/O-Session" -> "Serial Instr" aus und erhältst den "Serial Instr"-Property-Node. Dort findest Du die Einstellungen unter "Serial Settings" -> "Modem Line Settings".

Gruß Markus
Hallo alex_baer,

Dein Link geht nicht.

kpa
Hängt das vielleicht mit irgendwelchen Cookies,... zusammen?

Hier der Screenshot von Deinem Link:
[attachment=16539]

Gruß Markus


' schrieb:Hallo alex_baer,

Dein Link geht nicht.

kpa
Hi,
habe den Link korrigiertSmile

Um zukünftig Conrad-Artikel zu verlinken... bitte wie folgt vorgehen:Tongue


[attachment=16540]

Gruß Dennis
' schrieb:Hab' es zwar noch nie getestet, aber hier ist der Property Node, mit dem es klappen müsste.

[attachment=44196:serial_property.vi]
Lv80_img

Gruß Markus


ok, danke. ^_^ soweit, hatte ich das dann auch hinbekommen, muss aber ehrlich gestehen, ich bin mit der ansteuerung etwas ueberfordert .... kann ich dann trotzdem ueber diese normal visa schnittstelle arbeiten?

sorry, dafuer das ichj mich so doof anstellle ... Blush

mfg