LabVIEWForum.de - PWM per Counter-Hardware erzeugen

LabVIEWForum.de

Normale Version: PWM per Counter-Hardware erzeugen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo liebes LV-Team,

im Anhang befindet sich die Pinbelegung des Counters NI 6624.

Ich möchte hiermit einen PWM erzeugen der sich zwischen -12 V und 12 V bewegt.

Ich habe ehrlichgesagt den Überblick über die Pinbelegung verloren.

Welche Anschlüsse kommen (mit Ground) für mich in Frage?

Vlg

honey
Hi,
über die Pinbelegung weiß ich jetzt auch nicht Bescheid...allerdings sollte die nicht viel anders sein als z.B. bei ner 6601-Karte, und dafür gibts Beispiele im ExampleFinder!

Viel wichtiger ist aber evtl. die Tatsache, dass du vermutlich mit deiner Karte keine negativen Pulse erzeugen kannst! Die arbeitet nur mit positiven Pulsen, und Spannungen größer als TTL-Pegel gehen auch nur bis 400kHz. Ich bin bei den Pegeln aber nicht ganz sicher, habe jetzt aber auch keine Zeit um das Manual intensiv zu studieren...

Gruß
Achim
Hallo Achim,

ich möchte doch nur wissen wofür diese Signale verwendet werdenSmile

CTR0 SRC+
CTR0 SRC-

CTR0 GATE+
CTR0 GATE-

CTR0 AUX+
CTR0 AUX-

CTR0 VDD
CTR0 VSS
CTR0 OUT

Mit welchen dieser Pins kann ich ein PWM-Signal zwischen 0 und 12 V erzeugen? (wenn -12 V Impulse gar nicht erzeugt werden können)
400 kHz müssten ausreichen.

Vlg
honey
Guck dir mal hier die Seite 29 (3-11) an:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...6257242005DEAA8

Im ExampleFinder findet sich erst mal nix, aber ein PWM-Signal ist ja sowas wie ein "digital pulse train" mit sich änderndem Duty cycle. Hier gibts ein Beispiel:

http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13798

Viel Erfolg!

A.
Naja, an CTR0 OUT / PFI36 eben. Der Rest ist nur beim Erfassen von Impulsfolgen interessant.

Edit: Ich seh grad, dass Achim schon verlinkt hatte. Da war die Müh umsonst...
Vielen Dank...

Jede Antwort ist für mich verwendbar...Nie ist eine Mühe umsonst.

Viele liebe Grüße,

Honey
Hallo,

Welche Signale kommen in Frage, wenn ich Stromimpulse erfassen möchte??

Zur Erinnerung: pro Counter gibt es 10 Signale

CTR0 SRC+
CTR0 SRC-

CTR0 GATE+
CTR0 GATE-

CTR0 AUX+
CTR0 AUX-

CTR0 VDD
CTR0 VSS
CTR0 VSS

CTR0 OUT

Wie sieht die Verdrahtung im Anschlussblock SCB 100 aus wenn ich nur eine Impulsfolge erfassen möchte z.B. mit CTR0

Bitte um dringende Hilfe...


LG

honey
Hallo honey,

für dringende Hilfe einfach mal 089-7413130 (NI München) wählen! Die kennen sich mit ihrer Hardware sehr gut aus...