LabVIEWForum.de - PXI-6515 keine Ausgangssignale

LabVIEWForum.de

Normale Version: PXI-6515 keine Ausgangssignale
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,
ich bin Einsteiger in die Labview Thematik und habe gleich ein Problem mit meiner Hardware.
Ich Versuche meine PXI-6515 Karte in Betrieb zu nehmen.
Ich verwende die Max Ver. 4.7.0f4 die Karte wurde ordnungsgemäß erkannt und besteht auch den Selbsttest.
Danach wollte ich die Signale über das Testpanel auf Funktion kontrollieren, nur leider kann ich keine TTL-Signale an den aktivierten Klemmen messen, ist es vielleicht nötig eine externe Spannungsversorgung zu installieren?

Vielen Dank für eure Hilfe.
Ja! Die Karte ist als "stromziehend" beschrieben...wir haben die auch, und verwenden dazu immer ein externes 24V-DC-Netzteil

Guck mal hier:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...625758C00209A44

Seite 60 (4-10)
Vielen Dank für die schnelle Antwort, das Manual kann ich leider in der Firma nicht öffnen, das hatte ich heute morgen schon versucht
Darum noch eine schnelle Frage, muss ich die Spannungversorgung an jedem Outport anschließen den ich nutzen möchte.

beste Grüße
Du darfst keine PDFs öffnen? Du tust mir leid...

Anyway...das Handbuch hast du auch mit der Karte geliefert bekommen!

Hier ein Auszug:
[attachment=30456]
Vielen Dank, funktioniert jetzt Einwandfrei.
Referenz-URLs