ich sitze an einer Aufgabe die mich langsamm wahnsinnig macht...folgendes Problem: Ich habe eine PCI 6221 Karte im Pc. So ich möchte gleichzeitig einen AO und einen Anlaoginput machen, allerdings müssen die AO und AI getriggert werden. Und zwar soll der AI mit der steigenden Flanke des Triggersignals (also vor dem AO) und AO soll auf die fallende Flanke Loslegen (also nach dem AI). Das Trigger signal soll der Counter Output (Ctr0) sein. Ich habe auf ctr0 einen Puls erzeugt, aber ich kann weder output noch Input triggern damit. Ich habe alles versucht, irgendwie will das ding nicht!!! Was mache ich falsch. Ich habe den Assistenten benutzt, und mann kann auch mit dem Assistenten als Trigger nicht ctr0 nehmen. Ist das eine einschränkung oder ist mache ich etwas falsch?? Ich habe mal versucht den output zu triggern, und habe fals es jemanden interessiert, meine Version hochgeladen: Bitte UM HILLLLFFFEEE!!!!

Es ist LV 8.2.1 Geschrieben:
Habe mir da mal kurz angesehen. Mir fällt auf, Daß Du von AI redest, was es aber im VI überhaupt nicht gibt. Und die Triggerung im VI mit einem analogem Schwellwert steht auch im totalen Widerspruch zu Deinen Erklärungen. Hast Du das falsche VI hochgeladen?
Es wäre auch sinnvoll, wenn Du sagen würdest, wozu das Ganze dienen soll. Dann wäre es eher möglich, Vermutungen über fehlende Informationen zu machen, die für die Beantwortung wichtig wären.
Stimme Lucki zu, nimm Digitalen Trigger, Eingang ist "Ctr0InternalOutput":

[attachment=14410]

Gruß, Jens
Hallo und danke für die Infos,

@Lucki: Ja ich habe irgendwie nicht genau das hochgeladen was ich wollte, ich habe nur einen meiner vielen versuche einen AO oder AI zu triggern hochgeladen. Es sollte übrigens AO und AI gleichzeitig getriggert werden... Das Hauptprogramm hätte nicht viel mehr sinn gehabt, da das Progri viel zu umfangreich wäre..

@Jens:
Danke für den Lösungvorschlag. Ich werde mal versuchen das bei mir umzusetzen. Ich habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass ich meine AI bzw AO triggern kann, muss dann aber Digitalen Trigger auswählen und dann müsste ich ctr0 noch an irgendeinen Eingang anschließen und diesen dann TriggIn auswählen. Naja das wäre auch eine geeignete Lösung. Ich hoffe aber das deine Lösung funktioniert Huh, denn ich würde gerne den Takt ctr0 auslesen ohne es an irgendeinen Eignag zu legen...



Vielen Dank nochmal.....
' schrieb:@Jens:
Danke für den Lösungvorschlag. Ich werde mal versuchen das bei mir umzusetzen. Ich habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass ich meine AI bzw AO triggern kann, muss dann aber Digitalen Trigger auswählen und dann müsste ich ctr0 noch an irgendeinen Eingang anschließen und diesen dann TriggIn auswählen. Naja das wäre auch eine geeignete Lösung. Ich hoffe aber das deine Lösung funktioniert Huh, denn ich würde gerne den Takt ctr0 auslesen ohne es an irgendeinen Eignag zu legen...
GENAU DAS habe ich im Screenshot vorgeschlagen! Interner Ausgang von CTR0 ist der Triggereingang!