' schrieb:Aha, gut. Und du hast jetzt gedacht, die Daten landen so einfach in LabVIEW, wenn sich die Datei ändert? Nein, dem ist nicht so. Dazu musst du die Datei schon neu einlesen. Und zwar immer und immer wieder.
Gruß, Jens
Ja so hab ich mir das gedacht.
Es kann auch über eine Zeit laufen zb. das alle 2 min. aktueller Wert Angezeigt wird.
Genau das ist mein Problem:
Wie kann ich die Datei Automatisch einlessen lassen????
Hallo Denys,
Zitat:Wie kann ich die Datei Automatisch einlessen lassen?
Indem du in einer Schleife die Datei immer wieder auf's Neue einliest...
Das linke Dialog-VI muss außerhalb der Schleife und alle anderen innerhalb der Schleife platziert werden.
Überlege doch mal, denn verstanden hast du das Blockdiagramm garantiert noch nicht:
Der Dialog, um einen Pfad auszuwählen soll einmalig erscheinen. Der Pfad ändert sich dann ja nicht mehr und du möchtest nicht bei jedem Aktualisieren einen Dialog bestätigen. Die anderen VIs öffnen die Datei, lesen Werte aus und schließen sie wieder. Und genau das muss fortlaufend geschenen. Daher muss das in die Schleife.
Achte aber darauf, dass die schleife nicht zu schnell läuft. Also in der Schleife das VI "Warten (ms)" (Palette "Zeit" oder wie die heißt) mit einer Zeit von z.B. 10.000 ms aufrufen.
[quote name='Mechatronik-Ingenieur' date='06.11.2010 , 13:20:24' post='110091']
Das linke Dialog-VI muss außerhalb der Schleife und alle anderen innerhalb der Schleife platziert werden.
Ich hatte schon richtig aber ich hab nicht gesehen das die Datei alle 60 sek. aktualiesiert wird aber Trotztem Danke.
Danke an alle Beiträge Problem gelöst!!!