hallo,
ich messe ein Strom von eimem Sensor mit einer Karte DAQ3001, 4 mA entspricht 0 mbar und 20 mA entspricht 400 mbar. wie kann man das realisieren.
danke
hallo,
ich formuliere meine Frage anderds:
wie kann meine Druckmesswerte von Strom auf Druck umwandeln:
4mA ist gleich wie 0 mbar
20mA ist gleich wie 400mbar
' schrieb:hallo,
ich formuliere meine Frage anderds:
wie kann meine Druckmesswerte von Strom auf Druck umwandeln:
4mA ist gleich wie 0 mbar
20mA ist gleich wie 400mbar
Hallo,
Du willst eine Geradengleichung durch 2 Punkte aufstellen, hier ist eine gute Erklärung.
http://www.matheprisma.de/Module/Geraden/vorlage8.htm
Deine Punkte sind P(4/0) für 4mA/0mbar und Q(20/400) na du weißt schon.
Jetzt nur noch rechnen. Dann in LabVIEW diskret aufbauen oder mit einem fertigen VI (skalieren)
Grüsse
kpa
Das angehängte Bild sieht ja schonmal ganz gut aus denk ich. Nur noch die "20" durch "16" ersetzen und es sollte passen (unter der Annahme es ist eine lineare Abhängigkeit und es treten tatsächlich nur Werte zwischen 4 und 20 auf).
' schrieb:Das angehängte Bild sieht ja schonmal ganz gut aus denk ich. Nur noch die "20" durch "16" ersetzen und es sollte passen (unter der Annahme es ist eine lineare Abhängigkeit und es treten tatsächlich nur Werte zwischen 4 und 20 auf).
Hallo Kvasir,
passt nicht so ganz. Setze mal 4mA in das Diagramm ein.
Grüsse
kpa
' schrieb:Hallo Kvasir,
passt nicht so ganz. Setze mal 4mA in das Diagramm ein.
Grüsse
kpa
Wieso, was soll nicht passen?
(4-4) * 400 / 16 = 0, wie gewünscht.
(20-4) * 400 / 16 = 400, wie gewünscht.
' schrieb:Wieso, was soll nicht passen?
(4-4) * 400 / 16 = 0, wie gewünscht.
(20-4) * 400 / 16 = 400, wie gewünscht.
Hallo,
entschuldigung -- das war mein Fehler.
Nichts für ungut.
kpa
Hallo Siham,
Druck = 0,25 * Strom
( die Marokkaner können aber gut Mathe ^_^ )
salam
Entschuldigung das war falsch und hier findest du das rechtige