Druckregelung - labview-neuling - 07.09.2010 06:35

Früh bzw spät ist immer relativ, abhängig vom Aufenthaltsort, ich bin nur in einer anderen Zeitzone unterwegs.

Du redest immer von Wir? Wer ist das denn, vielleicht ein Hersteller der alle meine gesuchten Komponenten im Angebot hat?

Zu den Ventilen:
Ich werde aus den Datenblättern nicht ganz schlau, zudem muss ich zugeben das Sortiment von Festo erschlägt mich. Eine zusätzliche Spannungsquelle von 24V ist definitiv kein Problem. Für meine Zwecke ideal wäre natürlich ideal eine Betriebsspannung von 24V o.ä. und das Auslösen des eigentlichen Steuervorgangs über die paar mA der USB Box von NI. Sowohl beim Ventil als auch beim Druckregler. Bei solch einer Lösung gehe ich auch mal schwer davon aus, dass die elektromagnetischen Komponenten dann entsprechend abgeschirmt sind vom eigentlichen Eingangssignal.

Zum Nadelventil:
Diese Lösung hat mir ein Hersteller von elektr. Druckreglern empfohlen, dort kostet allerdings ein Druckregler ~3800€ und das ist bei weitem zu viel.


Druckregelung - Matze - 07.09.2010 07:12

' schrieb:Du redest immer von Wir? Wer ist das denn, vielleicht ein Hersteller der alle meine gesuchten Komponenten im Angebot hat?
Ne, "wir" = die Firma, in der ich arbeite.

' schrieb:Ich werde aus den Datenblättern nicht ganz schlau, zudem muss ich zugeben das Sortiment von Festo erschlägt mich.
Ja, das ist wahr.

' schrieb:Eine zusätzliche Spannungsquelle von 24V ist definitiv kein Problem. Für meine Zwecke ideal wäre natürlich ideal eine Betriebsspannung von 24V o.ä. und das Auslösen des eigentlichen Steuervorgangs über die paar mA der USB Box von NI.
Dann banötigst du jedoch noch eine weitere Komponente wie z.B. ein Relais oder eine Tranistorschaltung o.ä.

' schrieb:Zum Nadelventil:
Diese Lösung hat mir ein Hersteller von elektr. Druckreglern empfohlen, dort kostet allerdings ein Druckregler ~3800€ und das ist bei weitem zu viel.
Bei Druckregelventilen sind Nadelventile sehr verbreitet, ja. Ich dachte, du meinst Wegeventile, denn da kenne ich nur die mit einem Kolben.

Ich weiß nicht, wie genau das bei dir alles sein muss, welche Durchflüsse einstellen bzw. ob überhaupt welche. Einige Proportionalregler regeln bei hohen Durchflussschwankungen schlecht. Wobei deine Skizze nicht so aussieht als ob da viel schwankt.
Wir setzen z.T. welche von AirCom ein. Die sind etwas günstiger als 3800€.


Druckregelung - jg - 07.09.2010 07:51

Ich würde auf jeden Fall eine Trennung von DAQ-Karte und Ventilen per Optokoppler/Transistor empfehlen. Die einfachsten DAQ-Karten wie 6008/9 werden nicht genügend Leistung liefern, um so ein Ventil direkt zu schalten (falls du überhaupt eines findest, dass mit TTL-Level am Eingang arbeiten würde). Außerdem hast du dann eine elektrische Trennung, das kann auch nicht schaden.

Gruß, Jens

EDIT: Ändere doch mal dein Herkunftsland in deinem Profil, wenn du gerade längerfristig im Ausland bist. Dann wundern sich die Leute nicht über 3 Uhr MESZ-Beiträge.Wink


Druckregelung - labview-neuling - 07.09.2010 08:12

' schrieb:Dann banötigst du jedoch noch eine weitere Komponente wie z.B. ein Relais oder eine Tranistorschaltung o.ä.
Bei Druckregelventilen sind Nadelventile sehr verbreitet, ja. Ich dachte, du meinst Wegeventile, denn da kenne ich nur die mit einem Kolben.

Ich weiß nicht, wie genau das bei dir alles sein muss, welche Durchflüsse einstellen bzw. ob überhaupt welche. Einige Proportionalregler regeln bei hohen Durchflussschwankungen schlecht. Wobei deine Skizze nicht so aussieht als ob da viel schwankt.
Wir setzen z.T. welche von AirCom ein. Die sind etwas günstiger als 3800€.
Ich denke ein Relais ist da die einfachste Lösung und ich glaube zu wissen die gibt es auch Induktionsspitzenfrei.
Durchflussschwankungen treten dann auf wenn der Druckbehälter vom Kompressor unter Soll-Druck fällt und anfängt nachzupumpen. Was sind "hohe" Durchflussschwankungen? Mein Ansatz war ja das Nadelventil nur sehr leicht zu öffnen damit nicht zu viel Druckluft aus dem Kreislauf entweicht und der Kompressor nicht ständig am nachpumpen ist.

' schrieb:Ich würde auf jeden Fall eine Trennung von DAQ-Karte und Ventilen per Optokoppler/Transistor empfehlen. Die einfachsten DAQ-Karten wie 6008/9 werden nicht genügend Leistung liefern, um so ein Ventil direkt zu schalten (falls du überhaupt eines findest, dass mit TTL-Level am Eingang arbeiten würde). Außerdem hast du dann eine elektrische Trennung, das kann auch nicht schaden.

Gruß, Jens

EDIT: Ändere doch mal dein Herkunftsland in deinem Profil, wenn du gerade längerfristig im Ausland bist. Dann wundern sich die Leute nicht über 3 Uhr MESZ-Beiträge.Wink
Ein Hersteller für oben beschrieben Ventile mit so zu sagen mit "integriertem Relais" ist nicht zufällig bekannt?
Ich denke ich werde auf ein Relais zurück greifen.

Aufenthaltsort ist geändert, Herkunftsland bleibt aber nach wie vor unverändert Big Grin