Fehler 200077 dringende HILFE benötigt (Zeitdruck) - thomas.sandrisser - 02.02.2006 15:17

arghs
das kommt von den express vis :-)

mach das mal komplett weg und such dir unter
c:programmenational unstrumentslv 7.0examplesdaqmxanalog output
ein paar files raus und schau nach, welches deiner applikation entspricht und bau das ein wenig um!
das tut dann sicherlichj --)


Fehler 200077 dringende HILFE benötigt (Zeitdruck) - Hilfesuchender - 02.02.2006 15:55

Hallo,
habe schon alle Beispiele probiert, doch immer kam die Fehlermeldung.

Habe jetzt endlich unter http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/438...6256FE20063B1BA die Lösung gefunden: Man muss im Testpanel unter der Karteikarte "Analoge Erfassung" den Modus auf "kontinuierlich" bzw. "endlich" stellen.

Jetzt funktioniert alles wunderbar

Danke für die Hilfe