LabVIEWForum.de
Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 (/Thread-Spannungsmessung-in-Sequenz-mit-NI-USB-6009)

Seiten: 1 2


RE: Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 - Takuro - 21.06.2011 14:16

Hallo,

ich habe leider auf diesem Rechner kein LabView, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann willst du die Lampe anschalten, wenn du beginnst Daten zu übertragen. Dann die Daten übertragen und zum Schluß die Lampe wieder deaktivieren.

Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Mauszeiger gehabt. Sicherlich gibt es da "professioneller" Lösungen, ich bin auch noch Anfänger, aber gelösst hab ich das Problem über eine 3-Teilige Sequenz.

Bei dir vielleicht auch möglich?

|"Lampe aktivieren" Signal senden|Daten abfragen|"Lampe deaktivieren" Signal senden|

Beste Grüße,

Takuro


RE: Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 - MasterWienke - 22.06.2011 06:47

Ich werds testen und mich melden! Danke ersteinmal.
Auch andere Ideen werden gerne gehört Smile


RE: Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 - jg - 22.06.2011 10:13

(21.06.2011 12:59 )MasterWienke schrieb:  Mein Chef hat ein paar Änderungswünsche geäußert. Zuerst bin ich zu der Ansicht mit DAQ-Assi zurückgekehrt, da ihm die Übersichtlichkeit dabei besser gefällt.
Das ist ein falsche Aussage deines Chefs. Beim DAQ-Assi hat man keine Ahnung, wie der Task definiert ist, und muss immer erst mühsam und langwierig die Konfiguration öffnen, um dann zu sehen, was los ist. Flop

Bei Verwendung der DAQmx-Funktionen sehe ich gleich im Sourcecode, was los ist. Ich bin schneller bei Änderungen. Und ich habe nicht diese Sch***-DDT-Format. Und zwecks Übersicht, wofür gibt es SubVIs?

Gruß, Jens


RE: Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 - MasterWienke - 22.06.2011 10:53

Ja, stimmt schon, nur soll an der ganzen Geschichte, sobald sie richtig läuft, nichts mehr geändert werden.
Aber anstatt diesen vielen Einstellungen und Leitungen die da laufen, hat man nur die kleine Box des DAQ-Assi.. das gefällt ihm halt besser und davon kann ich ihn wohl auch nicht abbringen.
Gibt es denn eine einfache Lösung für das Problem "Zähler und Diagramm auf einen Knopfdruck zurücksetzen"?
Probiere jetzt noch etwas aus.. Mal sehn obs klappt!


Edit: Habe alle genannten Probleme gelöst bekommen; wie immer gibt es neue. An Alle, die geholfen haben, vielen Dank.
Wenn das Projekt abgesegnet ist, poste ich es nochmal hier, für den Fall, dass andere eine ähnliche Lösung suchen!


RE: Spannungsmessung in Sequenz mit NI USB-6009 - MasterWienke - 24.06.2011 08:59

Hallo Community,
das VI ist jetzt fertig und funktionsfähig. Ein abschließender Test erfolgt heute Nachmittag.
An Alle, die bei der Lösung mitgeholfen haben, ein herzliches Dankeschön.
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, kann er gerne auf diese Datei zurückgreifen. Sie ist dem Post angehängt.
Bis zum nächsten Mal,
Beste Grüße,
Lucas