Fehlermeldung Error 74 occurred at Unflatten From String - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Fehlermeldung Error 74 occurred at Unflatten From String (/Thread-Fehlermeldung-Error-74-occurred-at-Unflatten-From-String) Seiten: 1 2 |
RE: Fehlermeldung Error 74 occurred at Unflatten From String - ReneP - 06.09.2011 11:30 Hi, danke für den Tipp. Leider bekomme ich jetzt trotzdem noch einen Fehler. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Error 62 occurred at TCP Write in TCP_IP-Ansteuerung[1].vi Possible reason(s): LabVIEW: Serial port overrun error. ========================= LabVIEW: The system caused the network connection to be aborted. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Mein VI ist im Anhang. Der Server ist an und bereit. Jedoch bekomme ich nach dem TCP Write in TCP_IP immer den oben genannten Fehler. Habt ihr vielleicht noch eine Idee? P.S.: Wenn ich die Sererverbindung mit meinem anderen VI nur einmal Herstelle, Daten sende, Daten empfange und die Verbindung dann wieder schließe und das z.B. zwei Sekunden später (durch eine Schleife) wiederhole funktioniert alles super. Aber es kann ja nicht Sinn und Zweck sein jedesmal eine neue Verbindung zum Server aufzubauen. Danke für eure Hilfe RE: Fehlermeldung Error 74 occurred at Unflatten From String - Y-P - 06.09.2011 12:03 Schau' mal dort: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/TCP-IP-Error-62/td-p/633545 ... und bitte : Da steht noch LabVIEW 8.6, obwohl Dein hochgeladenes VI für LabVIEW 2010 ist. Gruß Markus |