DAQmx Messwerte fallen ab im Graph - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: DAQmx Messwerte fallen ab im Graph (/Thread-DAQmx-Messwerte-fallen-ab-im-Graph) Seiten: 1 2 |
RE: DAQmx Messwerte fallen ab im Graph - GerdW - 15.01.2014 10:44 Hallo Samuel, Zitat:Aber wenn ich an Vorschub ai0 und ai1 jeweils eine Spannung anlege dann darf doch mein Signal von ai0 nicht den angezeigten Wert von ai1 beeinflussen.Doch, das kann passieren. Elementare Elektrotechnik/Physik kann man nicht umgehen! Wie oben schon geschrieben: hochohmige Signale können ebenfalls problematisch sein. Hier haben sich Verstärker (aka Impedanzwandler) in der Praxis bewährt... RE: DAQmx Messwerte fallen ab im Graph - Lucki - 15.01.2014 11:14 Falls Du piezolektrische Sensoren in Verbindung mit Ladungverstärkern verwendest, dann wäre das Driftverhalten völlig normal. Damit kann man nur dynamisch, mit Quarz-Piezoelementen eventuell auch "quasistatisch", d.h statisch über mehrere Sekunden, messen. Die langsame stetige Drift bei "nicht angeschlossene Hardware" deutet mir daruf hin, dass "nicht angeschlossene Hardware" bei Dir bedeutet, dass der Sensor vom Ladungsverstärker abgesteckt ist. Der Ladungverstärker ist aber nach wie vor am DAC angesclossen und driftet dahin - gemäß seiner Spezifikation. RE: DAQmx Messwerte fallen ab im Graph - samuel - 15.01.2014 14:05 100 Punkte Lucki. Als würdest du hinter mir sitzen (macht mir schon ein wenig Angst). Damit konnte ich nun endgültig davon überzeugt werden, dass es nicht an meinem Programm liegt. Vielen Dank euch allen Gruß Samuel RE: DAQmx Messwerte fallen ab im Graph - Lucki - 15.01.2014 14:28 (15.01.2014 14:05 )samuel schrieb: 100 Punkte Lucki. Als würdest du hinter mir sitzen (macht mir schon ein wenig Angst). Einfache Erklärung warum ich das wußte: Im DDR-Dresden war ich in einer kleinen Privatfirma untergekommen: "Labor für Elektrophysik Dresden" - so etwas gab es noch. Dort wurde versucht, Kistler Konkurrenz zu machen - wenigstens im Inland. Ich habe Elektronik entwickelt, und ein Schwerpunkt war natürlich der Ladungverstärker. |