Erstellung eines Zustandsautomaten für Zeiten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Erstellung eines Zustandsautomaten für Zeiten (/Thread-Erstellung-eines-Zustandsautomaten-fuer-Zeiten) Seiten: 1 2 |
RE: Erstellung eines Zustandsautomaten für Zeiten - GerdW - 14.04.2014 15:10 Hallo Freddy, Zitat:So das keine Totzeit im Hauptprogram entsteht bis die wartezeit vorbei ist... Geht aber bei mir trotzdem nicht!Und was genau "geht" bei dir nicht? Der Producer sollte doch laufen… RE: Erstellung eines Zustandsautomaten für Zeiten - Fredy Dilker - 14.04.2014 15:43 Ups shit! Ich hab einen Falschen Melderblock im Sllaveteil verwendet... So ein "auf Freigabe warten" teil... Das war mein Fehler... Enlich! nach einem Tag funktioniert das ding! Danke an alle die mir geholfen haben! Grüße und schönen Feierabend! Freddy RE: Erstellung eines Zustandsautomaten für Zeiten - Oscar234 - 15.04.2014 10:31 Hallo Freddy, mir ist nur noch bei deiner State Machine im letzen VI aufgefallen, dass dein ‘Stop‘ Case nie ausgeführt wird und dein Ausgang vom 'Equal?' noch nicht verbunden ist. |