Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code (/Thread-Speisespannung-Druckbox-unterschiedliche-Werte-in-MAX-und-Labview-Code) Seiten: 1 2 |
RE: Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code - Alischinski - 20.04.2015 09:51 Daher habe ich meine Frage ja gestellt, da ich mich auch erst seid kurzer Zeit mit dem Thema intensiv auseinandersetze... Dann werde ich das Manual danach nochmal durchsuchen, das ist ja ein konkreter Lösungsvorschlag für mein Problem Oder kannst du mir schon konkret sagen, wie ich das umsetzen kann? RE: Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code - GerdW - 20.04.2015 09:59 Hallo Ludwig, Zitat:wenn eine Messkarte mit enem spezifizierten Eingangsbereich von -10V..10V 20 V nicht messen kann? Das geht weder single-endet noch differentiell.Bei der Aussage muss man aufpassen - wie im Link zum USB6008-Manual weiter oben gezeigt wird. Man kann eine Spannungsdifferenz von 20V messen - aber eben nur als Differenz zwischen einem Signal mit +10V und einem zweiten mit -10V… Leider hat Alex diesen Teil der Anleitung nicht verstanden. Von daher: einfach einen Spannungsteiler auf der SCB68 auflöten: Lötpins hast du doch genügend im "Breadboard"-Bereich… RE: Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code - Alischinski - 20.04.2015 11:29 Hallo zusammen, ich habe da einfach in die falsche Richtung gedacht. Die Idee mit dem Spannungsteiler ist mir nicht in den Sinn gekommen. ich werde das heute Nachmittag direkt ausprobieren und hoffe, dass dann alles soweit funktioniert. Ist der Spannungsteiler nicht sogar schon im AI Conditioning Bereich vorgesehen und ich muss hier nur einen Widerstand verlöten? Das schöne ist doch, dass man bei einer aktiven Diskussion dazulernen kann RE: Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code - Lucki - 21.04.2015 08:28 Es gibt außer dem "normalen" Manual noch das SCB-68 User Manual for Advanced Functions, dort findet man die vollständigen Informationen über die Spannungsteiler usw. Der Vorschlag von Gerd hilft Dir hier nicht weiter, denn 1. würde die Messung von bis zu 20 V im differentiellen +-10V-Bereich mit Deiner Messkarte sowieso nicht funktionieren, das geht eben nur mit der USB-6008. Und 2. würde Dir das auch nichts nützen, denn Deine Spannungsquelle ist vermutllich mit einem Pol fest mit Ground verbunden und Du wirst keine Möglichkeit haben, diese Verbindung zu lösen und die Quelle floaten zu lassen. RE: Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code - Alischinski - 23.04.2015 21:39 Ich habe nun einen Spannungsteiler aufgelötet und ich muss sagen, es funktioniert soweit alles super. Auch der Tipp für die Programmierung, dass ich dir Grenzen zu -10 und 10 setzen muss, hat funktioniert, danke dafür Da ich doch intern einen Trafo habe, der die 20V Speisespannung bereitstellt und somit nicht direkt mit der Spannungsquelle verbunden ist, sollte die Speisespannung (20V) doch eben Floating sein, oder habe ich da was falsch verstanden? Somit dürfte das doch sehr gut funktionieren und bisher sehen die Ergebnisse auch super aus. |