RE: Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke - Gesetzt - 02.12.2015 14:03

Hallo,

Leider kann ich das Programm nicht online stellen. An der linken Seite gibt es im Prinzip nur einen Schalter der ein Spannungsabfall von 5 auf 0 V darstellt bzw. umgekehrt. Auf der rechten Seite führt das ganze im Prinzip zu einer Oder-Struktur, da es noch eine andere Bedingung für das Abspeichern gibt. Falls du einen Tipp/Vorschlag hast wäre ich dankbar, ansonsten würde ich den Teil des Programms nochmal einzeln online stellen.

Mit freundlichen Grüßen
Gesetzt


RE: Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke - GerdW - 02.12.2015 14:19

Hallo Gesetzt,

warum ist es anscheinend so schwierig, eine gewünschte Funktion(alität) in einem kleinen VI zu entwickeln/testen, bevor man sie in sein "großes" VI integriert?
Und warum ist es so schwierig, einen simplen Pseudocode zu entwerfen und dann in LabVIEW umzusetzen:
[attachment=54792]
Du musst dir nur eine Startzeit merken und mit der aktuellen Zeit vergleichen…

Zu Lern- und Übungszwecken darfst du jetzt auch mal ein Bild "abmalen"… Big Grin