TimeOut error 6101 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: TimeOut error 6101 (/Thread-TimeOut-error-6101) Seiten: 1 2 |
RE: TimeOut error 6101 - Freddy - 17.12.2015 15:04 Hallo Jens, Du bist zu schnell. Gruß Freddy RE: TimeOut error 6101 - patriote00 - 17.12.2015 15:57 ich habe mit Debugging Modus Modus probiert und nach dem Ausführen kommt dieser Pfeil direkt am VISA Serial. RE: TimeOut error 6101 - jg - 17.12.2015 16:10 Das kann IMHO nicht sein. Zeig mal einen Screenshot vom Blockdiagramm deines "Conf. Port-VI". - COM5 (Vorbelegung in deinem VI) existiert? - Schnittstelle ist auch nicht durch ein anderes Programm belegt? - VISA ist installiert? Gruß, Jens EDIT: Hast du die Hinweise im jetzt schon 2x verlinkten NI-Dokument gelesen? Hast du schon mal den Loopback Test versucht? RE: TimeOut error 6101 - patriote00 - 17.12.2015 16:44 Hier ein Scrennshoot RE: TimeOut error 6101 - Freddy - 17.12.2015 16:59 Ich glaube nicht, das es an dem Programm liegt. Das hat Jens ja schon mehrfach erklärt. Ich arbeite sehr viel mit den COM Schnittstellen. Wenn der Fehler bei der COnf. liegt. Ist es meistens die Hardware. Versuch doch mal in einem separaten VI nur die Conf. Port-V. nur die COM ohne weitere Eintragungen. Da Du bei COM5 bist, vermute ich sind da noch mehr COM's. Verwende eine Unbelegte. Gruß Freddy RE: TimeOut error 6101 - patriote00 - 18.12.2015 14:55 Vielen Dank für eure!! Ich habe alle eure Meinungen versuch und bekomme momentan keinen Fehler. Danke nochmal |