Signale skalieren und limitieren - finalcu - 13.03.2009 16:28

' schrieb:Ok, tut mir leid, hier für 8.0

Lv80_img [attachment=44942:RaceTrac...Joystick.vi]

Herzlichen Dank! - Wie ich sehe verwendest du keine Express VI. Mir wurde gesagt, dass die Express VI teilweise nicht "sauber" implementiert sind. Ich werde mich mal ein bisschen informieren, wie man auch ohne DAQmx Assistant zurechtkommt.

Vielen Dank nochmals.


Signale skalieren und limitieren - schrotti - 13.03.2009 17:10

Unsauber finde sind sie nicht programmiert, aber der Entwickler des ExpressVI muss das Ganze so machen, das es flexibel ist. Und das bedeutet viel Code, der in den meisten Fällen nicht gebraucht wird oder sogar stört. Im Prinzip habe ich bei dem Beispiel auch ein ExpressVI benutzt, nur dass ich den Code, den ich brauche, rausgeholt habe und rest in den Orkus. (Rechtklick auf ExpressVI -> Frontpanel öffnen).


Signale skalieren und limitieren - jg - 13.03.2009 19:02

Offtopic
' schrieb:Ich kann die Datei mit meiner Version leider nicht oeffnen...
Das kommt davon, wenn man seine eigenen VI-Uploads nicht ausdrücklich mit der erstellten LV-Version markiert. Ich hatte dir hierzu eine PN geschickt, die du sogar bestätigt hast. Bloss dran halten tust du dich nichtSad

Gruß, Jens


Signale skalieren und limitieren - schrotti - 16.03.2009 22:02

Aus PM zitiert:

Zitat:Hallo

Erstmals moechte ich dir ganz herzlich fuer die Hilfe danken. Im Moment funktioniert es wunderbar, solange ich das File nicht schliesse und wieder oeffne - dann passiert folgendes:

LabVIEW: An exception occured within the external code called by a Call Library Function Node. This might have corrupted LabVIEW's memory. Save any work to a new location and restart LabVIEW. VI "RaceTrack with Joystick.vi" was stopped at node 0x0 of subVI "DAQmx Write (Analog DBL 1Chan 1Samp).vi:5"

Ich dachte ich frag am besten gleich dich, da du mit meinem Problem schon vertraut bist und einen sehr kompetenten Eindruck gemacht hast.

Mit freundlichen Gruessen

Marc

Hallo,

in dem Programm liegt noch mehr im Argen. Ich wollte dir auch nur eine Richtung aufzeigen und kein funktionierendes VI in Hand geben. Zum einen, weil ich die Hardware nicht habe und zum Anderen, weil ich nicht die Zeit hatte. Was genau der Grund für den Fehler weiß ich nicht, da gibt es hier aber Leute wie Jens, die sich mit DAQ-Karten wesentlich besser auskennen als ich. Ich habs ohne Fehler mit einer 6036E simuliert. Anbei noch mal die VI mit einer paar gefixten Fehlern.

Lv80_img[attachment=17273]


Signale skalieren und limitieren - finalcu - 17.03.2009 11:28

Ich meinte nicht dein file - ich habe meines entsprechend angepasst und erhalte dabei den oben genannten Fehler. Vielleicht sollte ich mal am besten die aktuelle Version meines files posten:

Lv80_img