LabVIEWForum.de
Ablaufsteuerung-Meßinstrument auslesen - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA)
+---- Thema: Ablaufsteuerung-Meßinstrument auslesen (/Thread-Ablaufsteuerung-Messinstrument-auslesen)

Seiten: 1 2


Ablaufsteuerung-Meßinstrument auslesen - wohl - 15.01.2009 15:25

Hier noch ein Nachtrag:

Ich habe die vi nochmals angesehen. Dabei fiel mir beim Ansehen der Eigenschaften des Signalverlaufsgraphs ein Punkt auf, der bei meinen bisherigen Anstrengungen immer ausgegraut war: "Array Transponieren". -->Grafik-darstellung-1.png

Dieser Punkt macht genau das, wofür ich so viele Anstrengungen gemacht hatte: Die Reihe und Spalte im 2-dimensionalen Array vertauschen.

Ich habe die bisherige Version, in der das Array zweimal umgedreht wurde, um in der Grafik die gewünschte Anzeige zu bekommen, in
Grafik-darstellung-2.png dargestellt.

Grafik-darstellung-3.png schließlich zeigt den geänderten Code, bei dem das Häkchen "Array transponieren" gesetzt wurde.

Wolfgang