RE: Fortlaufende Nummerierung der gespeicherten Messdaten - Shavens - 04.07.2012 14:30

Ist echt komisch, dass das jetzt bei dir ging...

Ich bekomme allerdings beim ausführen des VIs folgende Fehlermeldung am Eingang des Speicher Express VIs jetzt:

Mögliche Ursachen:

LabVIEW: Ein Ausgabeparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind.


RE: Fortlaufende Nummerierung der gespeicherten Messdaten - GerdW - 04.07.2012 15:05

Hallo Shavens,

schon mal die Pfad-Vorgabe für das ExpressVI gelöscht? Der Pfad wird doch sowieso im ExpressVI definiert...


RE: Fortlaufende Nummerierung der gespeicherten Messdaten - Shavens - 04.07.2012 15:19

Ich habe es jetzt, habe das "Pfad erstellen" rausgelöscht und jetzt erstellt er mir 2 Dateien die auch fortlaufend benannt sind...Vielen Dank für alles und deine/eure Hilfe!!!