RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem - behrangc - 17.12.2017 22:19

Hallo GerdW,

ich weiß nicht, was du mit einer Statemachine meinst. Ich bin kein Profi in LabVIEW und die Programmierung ist soweit abgeschlossen.

Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, wie ich ein Countdown in den zweiten Sequenzrahmen einfügen kann und das es auch als Unterprogramm funktioniert.

Der Countdown soll dann aber auch grafisch im Hauptprogramm angezeigt werden.

Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.. =)

LG


RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem - GerdW - 18.12.2017 08:14

Hallo behrangc,

Zitat:ich weiß nicht, was du mit einer Statemachine meinst.
Zum Glück bringt LabVIEW ja jede Menge Beispiele mit, wie auch in der Hilfe vermerkt ist…

Zitat:Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, wie ich ein Countdown in den zweiten Sequenzrahmen einfügen kann und das es auch als Unterprogramm funktioniert.
Warum muss es ein subVI sein? Damit wird das für dich doch nur noch komplizierter!

Zitat:Der Countdown soll dann aber auch grafisch im Hauptprogramm angezeigt werden.
1. Packe einfach eine Schleife in diesen Sequenzrahmen und zeige den Countdown in einem Indicator an. Fertig!
2. Erstelle dein gewünschtes subVI als "Dialog" und zeige im Frontpanel des subVI deinen Countdown an.
3. Wenn du es ordentlich machen willst: Programmiere dein komplettes Programm in einer ordentlichen Statemachine!
Suche dir eine Möglichkeit davon aus…

Zitat:die Programmierung ist soweit abgeschlossen.
Ich finde es immer wieder "toll", wenn der Programmierer offensichtlich vergessen hat, sein Programm vor dem Programmieren zu planen
Aber ich muss mit dem Machwerk ja nicht arbeiten!


RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem - behrangc - 18.12.2017 10:32

Hallo GerdW,

Die Programmierung ist wirklich abgeschlossen. Mir wurde nur von meinem Dozenten mitgeteilt, dass es schön wäre wenn ein Countdown hinzugefügt wird Smile


RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem - GerdW - 18.12.2017 10:40

Hallo behrangc,

Möglichkeit 4: Verwende Control-Referenzen, um vom gewünschte subVI aus einen Indicator auf dem HauptVI zu setzen…

Zitat:Die Programmierung ist wirklich abgeschlossen.
Das kann man "so und so" sehen!
Ich als Betreuer würde wenigstens verlangen, dass du das VI auch noch etwas aufräumst. Und wenn zumindest der Einsatz der AutoCleanup-Funktion erkennbar wäre!


RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem - behrangc - 18.12.2017 11:18

Ich habe es jetzt mehrfach probiert, aber mit der Schleife ist das nicht das was ich mir vorgestellt habe.

Du hast mein VI gesehen.. Wenn die Meldung erscheint "Kalibrierung abgeschlossen" und ich auf "OK" klicke soll ein Countdown angezeigt werden, welcher beispielsweise 60 Sekunden lang geht.


RE: DAQ-Assistent /AD-Wandler Problem - GerdW - 18.12.2017 13:04

Hallo behrangc,

Zitat:Ich habe es jetzt mehrfach probiert, aber mit der Schleife ist das nicht das was ich mir vorgestellt habe.
Was hast du probiert?
Was funktioniert nicht (so), wie du es dir vorstellst?
Was hast du falsch gemacht?
Warum hängst du nicht den aktuellen Stand deiner Arbeit an?

Zitat:soll ein Countdown angezeigt werden, welcher beispielsweise 60 Sekunden lang geht.
Ein Countdown, der in 1s-Schritten von 60 runterzählt bis 0:
[attachment=58556]
Sieht für mich logisch und überhaupt nicht schwer aus… Wall

Zitat:Mir wurde nur von meinem Dozenten mitgeteilt
Werde ich oder wenigstens dieses Forum explizit als Quelle in deiner Uni-Arbeit genannt?
Wink