LabVIEWForum.de
MODBUS -Kommunikations-Problem - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation)
+---- Thema: MODBUS -Kommunikations-Problem (/Thread-MODBUS-Kommunikations-Problem)

Seiten: 1 2 3 4


MODBUS -Kommunikations-Problem - sebastian2010 - 24.02.2010 18:23

Zitat:Die Heizung selbst, deren Anschluss das LWPM-Teil darstellt, muss nicht unbedingt Modbus-fähig sein. Theoretisch könnte nämlich der Konverter zum PC hin Modbus machen und zur Heizung hin EIB! Die Größe des Konverters würde dafür sprechen. Hier könnte man nochmals kucken (verifizieren), ob bei LWPM was definitives steht.
Ich konnte im Menü des Heizungsreglers explizit das Protokoll auf Modbus umstellen. Da macht der Konverter also nix.

Zitat:Das geht nur bei RS422, nicht aber mit RS485.
Ok, dann lass ich das definitiv sein, nur weil wir da vorher mal drüber nachgedacht hatten (als noch nicht genau klar war, welche Pins mit der Belegung gemeint waren).

Dimplex hatte mir geschrieben, dass es RTU ist, aber ich versuch's trotzdem mal mit ASCII.

Ansonsten ruhen alle meine Hoffnungen auf dem RS485-USB-Adapter-Kabel... Ich bin gespannt!

Und hast du zufällig irgendwelche Auffälligkeiten/ Fehler in den NI-Modbus-VIs entdeckt, die mir das Problem bereiten? An den VISA-VIs selbst kann man nichts verändern bzw. mal in sie reinschauen, oder?


MODBUS -Kommunikations-Problem - IchSelbst - 24.02.2010 18:41

' schrieb:Und hast du zufällig irgendwelche Auffälligkeiten/ Fehler in den NI-Modbus-VIs entdeckt, die mir das Problem bereiten?
Nee, da lässt sich vorerst nix machen. Wink

Zitat:An den VISA-VIs selbst kann man nichts verändern bzw. mal in sie reinschauen, oder?
Nein, die kapselns wohl direkt die "WinAPI für Serielle Schnittstellen". D.h. da kommt gleich der Betriebssystemtreiber.


MODBUS -Kommunikations-Problem - sebastian2010 - 24.02.2010 19:47

Ok, ich berichte dann nächste Woche ob's mit dem neuen Kabel und ohne Konverter geklappt hat. Bis dahin!


MODBUS -Kommunikations-Problem - sebastian2010 - 06.03.2010 22:28

Hallo alle zusammen,

endlich kann ich euch das erfreuliche Ergebnis mitteilen: Es funktioniert nun mit dem neuen Kabel (und ein paar Änderungen in der NI-Modbus-Library)!
LV kann nun endlich per MODBUS mit der Heizung kommunizieren und zwar ohne jeglichen Fehler. Es lag also am RS232/RS485-Konverter. Das neue USB/RS485-Kabel funktioniert einwandfrei. Allerdings musste ich eine der NI_Modbus-VIs etwas modifizieren, sodass das Echo aus dem empfangenen String gelöscht und nur die Antwort der Heizung in LV auch als Antwort verstanden wird.

Ich danke euch nochmal vielmals für eure Hilfe mit der nun alles funktioniert!:)Also besten Dank!

MfG