LabVIEWForum.de
Problem mit "Sonde" - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: Problem mit "Sonde" (/Thread-Problem-mit-Sonde)



Problem mit "Sonde" - eckilein - 31.01.2008 10:55

Also, ich habe folgendes Problem.
(Am besten VI runterladen um zu vergleich)
Ich gebe über eine Eingabemaske ein, wie viele Kanäle einer SCXI Karte ich benutze.
Bspl: 1 Kanal und da liegen 2 V an.
Des weiteren gebe ich über eine Eingabe an, was ich für einen Stromwandler habe und wie das Verhältnis ist.
Die Art, wie der Kanal / die Kanäle arbeiten(sollen) und die Wandlungsverhältnisse schiebe ich in ein Array.
Die gewandelten Daten sollen tabellarisch in eine Datei geschrieben werden.

Problem ist, die Datei bleibt leer. Und ich will wissen warum.
Ich möchte beim ausführen die Daten abfragen. geht ja auch wenn man z.B. auf die Leitung klicke. dann öffnet sich ein Fenster "Sonde". und zeigt die Daten an.
Also... wenn ich direkt hinter dem Array (auf der Leitung) eine Sonde setzte stehen die eingestellten Werte darin. Das stimmt.
Wenn ich die Sonde auf den Tunnel der For-Schleife setzte stehen da immer noch die richtigen Werte.
Wenn ich aber in der For-Schleife auf die Leitung die Sonde setze zeigt er nix an. .. gar nix. einfach nur eine 0(grau hinterlegt) ...

Auch im Highlightmodus bekomme ich keine Verbesserung der Möglichkeiten... Die for-Schleife wird (in meinen Augen) gar nicht ausgeführt.
Aber Werte sind alle eingetragen. Und müssten dazu führen, das die for-Schleife ausgeführt wird....
Nuja. hope 4 help
=Lv80_img


Problem mit "Sonde" - Achim - 31.01.2008 12:26

Hi,

vermutlich wird die Schleife (welche?) tatsächlich nicht ausgeführt...was steht denn bei Anzahl genutzter Kanäle drin? Wenn da "1" steht, passiert nix! Wegen "-1"...

Warum baust du eigentlich ein Array mit den Wandlungsverhältnissen, wenn du sowieso immer die gleichen Elemente ausliest? (In der oberen FOR-Schleife links)

Und nochwas: Meinst du tatsächlich "Schant" und nicht etwa "Shunt"?

Und was ist das "Wanderlverhältnis"?

A.


Problem mit "Sonde" - eckilein - 31.01.2008 12:48

' schrieb:vermutlich wird die Schleife (welche?) tatsächlich nicht ausgeführt...was steht denn bei Anzahl genutzter Kanäle drin? Wenn da "1" steht, passiert nix! Wegen "-1"...
Hast recht^^ das -1 muss schon mal weg *peinlich* aber ich meinte eigendlich die obere For-Schleife.

' schrieb:Warum baust du eigentlich ein Array mit den Wandlungsverhältnissen, wenn du sowieso immer die gleichen Elemente ausliest? (In der oberen FOR-Schleife links)
Mir ist nichts eingefallen, wie ichs hätte einfacher machen könnte.


' schrieb:Und nochwas: Meinst du tatsächlich "Schant" und nicht etwa "Shunt"?
Shunt wird es wohl sein. Ich hab es so geschrieben wie es ausgesprochen wird.

' schrieb:Und was ist das "Wanderlverhältnis"?
Das ist immer unterschiedlich. zum beispiel 2000A zu 10V oder 200A zu 60mV oder halt bipolar +/- 1500A zu +/- 4V

*EDIT* .. das -1 war der Fehler. Danke Achim. das wars schon *in ecke verkriech*