ReInit auf Standard!!!! - t4b-1re-2 - 26.09.2007 10:51

Hallo,

ich beobachte grad sehr seltsames Verhalten von LV mein Test.vi hab ich unten angehängt. vielleicht schaut ihr euch das an, sonst laber ich mir hier den wolf um zu erklären... Ist nichts dolles. Knackpunkt ist das Anzeigefeld X+1. Obwohl zum Start der Anwendung eine Initialisierung (auf 0) vorgenommen wird und der Case (true) nicht ausgeführt werden kann passiert ohne das eine Systematik erkennbar wäre völlig willkürlich, also nicht immer Folgendes:

1. Beim starten wird der True-Case ausgeführt... X+1 um 1 inkrementiert...
2. Beim wiederholten Starten und Stoppen wird der Wert von X+1 beibehalten und nicht wie gefordert initialisiert (mit 0).

debuggen lässt sich beides nicht. Sobald ich Haltepunkte drinnhab funzt alles reibungslos.
Kann mir irgendwer Hinweise geben was hier Sache ist? Könnt ihr diese Fehler nachvollziehen?

Viele Grüße
t4b-1re-2

[attachment=8866](LV 8.2)


ReInit auf Standard!!!! - VDB - 26.09.2007 10:59

Der Reint To Default Node hat einen Fehlerausgang. Verbinde den doch mal mit der While-Schleife. So ist der zeitliche Ablauf sichergestellt.