VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - gothic3000 - 08.07.2007 10:48

Hallo,

ich habe LV8.2 und versuche das Example VI Read and Write über RS232 zum laufen zu bringen. Ich habe einen USB auf Seriell-Konverter. Im Hardwaremanager ist das Gerät erfolgreich installiert.
Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung 107380734. Nun habe ich schon viel über diesen o.ä. Fehlern hier im Forum gefunden und auch sämtliche Dateien von NI geholt
- VISA 4.1
- NI-Seriell
- IO Assistent
leider hat mir gar nichts weitergeholfen. Ich denke das das Problem auch "einfach" nur daran liegt, das der Measurment und Automation Explorer die Schnittstelle nicht erkennt. Die Frage ist halt nur was ich noch alles machen kann damit er das macht.

Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet

Gruß

gothic3000


VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - jg - 08.07.2007 12:39

' schrieb:Ich denke das das Problem auch "einfach" nur daran liegt, das der Measurment und Automation Explorer die Schnittstelle nicht erkennt.
Da hast du recht, wenn MAX die COM-Schnittstelle nicht erkennt, kannst du sie auch nicht aus LV ansprechen.

' schrieb:Die Frage ist halt nur was ich noch alles machen kann damit er das macht.
Schon mal Taste F5 (für "Aktualisieren") versucht, dann sucht MAX nach neuer Hardware.

Und noch ne Frage, funktioniert die Schnittstelle mit Windows Bordmitteln (also z.B. Hyperterminal)?

MfG, Jens


VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - gothic3000 - 08.07.2007 18:27

Also F5 bringt leider gar nichts, und ja, mit Hyperterminal funktioniert das Gerät.


VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - jg - 08.07.2007 18:52

Hallo,

da weiss ich jetzt auch erst mal nicht weiter. Habe auch schon so einige USB->RS232-Konverter im Einsatz gehabt, immer ohne Probleme (sprich erkannt in Windows, MAX, und auch Ansprechen aus LV ohne Probleme).

Höchstens noch zum Ausprobieren: Hat dein Computer noch eine "normale" Seriell-Schnittstelle? Falls ja, funktioniert damit das VI?
Oder benutzt du zufällig schon VISTA, da hatte kürzlich auch jemand hier im Forum Probleme mit USB-Konvertern?

MfG, Jens


VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - gothic3000 - 08.07.2007 19:05

Leider hab ich natürlich keine normalen Serielle mehr am Laptop :-( Dafür hab ich DREI!!! USB Converter (2x RS232 1xRS485) Mit einem der dreien hab ich zumindest schon mal geschaft das ich ihn manuell einrichten konnte und dann das Testpanel öffnen und benutzen konnte. Leider verweigert er mir aber in bezug auf das TestVI trotzdem seinen Dienst (selbe Fehlermeldung). Das ist schon komisch, trotz der Tatsache das ich im Testpanel mit ihm qatschen konnte wurde er vom MAX mit Ausrufezeichen gekennzeichnet. Ich werd mal morgen früh meine Arbeitkollegen ein wenig auf die Nerven gehen vielleicht weis da jemand weiter. Vielen Dank schon mal


VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - gothic3000 - 12.07.2007 16:01

Also, ich bin bis heute noch nicht weiter gekommen mit meinem Problem.
Der Service`ler von NI meinte (kurz gesagt), das ich mir die Adapter von Ihnen kaufen solle. Mein Arbeitskollege hat nun tatsächlich ein Gerät vor Ort (4fach USB auf Seriell-Adapter) und nun kann ich es nicht mal installieren!!!!!!!!!
Das Gerät wird nicht mal richtig im Gerätemanager erkannt. Soweit ich informiert bin brauch ich NI-Seriell, dann müsste er die Hardware erkennen. Hab ich, tut sich aber nichts.
Ich hab auch schon diverse Deinstallationen und Neuinstallationen gemacht, was genau krieg ich gar nicht mehr auf die Reihe.

Also, wenn jemand nur nen Funken an ner Idee hat, was ich noch machen könnte um endlich mit ner Seriellen Schnittstelle zu qatschen, wäre ich wirklich sehr glücklich

Gruß

Christoph


VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - IchSelbst - 13.07.2007 08:38

Also mein LV8.2.1 (Laptop, XPPro/SP2, VISA, NI-Serial ...) erkennt eine USB-RS232 problemlos. In deinem Falle tippe ich auf eine Dateninkonsistenz zwischen LV und BS.

Die Fehlernummer 107380734, die du oben angegeben hast, ist unvollständig. Da fehlt laut Fehlertabelle irgendwo in ni.com am Ende dieser Zahl eine Ziffer. Wie heißt die denn?


VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - gothic3000 - 13.07.2007 09:57

1073807342 ist die korrekte Fehlernummer.

Momentan konzentrierie ich mich schon gar nicht mehr auf diesen Fehler solange MAX die Hardware nicht erkennt. Glaub ja auch das sich XP und die NI-Software "beißen", nur kann mir halt keiner sagen wie ich das beheben kann.


VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - jg - 13.07.2007 10:16

' schrieb:Glaub ja auch das sich XP und die NI-Software "beißen" ...
Was jetzt, ich dachte, es ging um VISTA, und nicht XP?

MfG, Jens


VISA kann Serielle Schnittstelle nicht öffnen - IchSelbst - 13.07.2007 10:27

' schrieb:1073807342 ist die korrekte Fehlernummer.
Fehlertext: "−1073807342 Invalid resource reference specified. Parsing error." Parsing Error? Als welcher COM-Port wird der USB denn im Gerätemanager angezeigt? COM1? COM10? COM20?

@Jens: