Labview 8.6 Evaluation COM Port - greg - 05.09.2010 20:54

Hi erstmal allen miteinander,

Ich programmiere an der Uni mit Labview 8.2 und wollte zu Hause ein wenig weitermachen deswegen habe ich mir Labview 8.6 in der Evaluation Version Heruntergeladen.
Nun habe ich folgendes Problem mit VISA bzw der Seriellen Schnittstelle: Wenn ich die Verfügbaren COM Schnittstellen aktualisiere zeigt Labview mir nur den Com 1 an und keine anderen.
Ist das ein Problem mit der Evaluation Version das diese nicht den COM Port ansteuern kann?

mfg gregor


Labview 8.6 Evaluation COM Port - jg - 06.09.2010 06:59

1. Hast du neben der Evalution Version auch VISA installiert? Eher nicht...
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1605/lang/en
2. Hast du überhaupt mehr als eine serielle Schnittstelle in deinem Computer?

Gruß, Jens


Labview 8.6 Evaluation COM Port - GerdW - 06.09.2010 07:39

Hallo,

aufgrund von "zeigt Labview mir nur den Com 1 an" würde ich mal stark davon ausgehen, das VISA etc.installiert ist. Bleibt üblicherweise nur "2. Hast du überhaupt mehr als eine serielle Schnittstelle in deinem Computer?" als berechtigte Frage mit wahrscheinlicher Antwort "Ja!" übrig.

Das gleiche hier bei mir am Arbeitsplatz: die Prüfstände haben diverse COM-Ports (über USB-Adapter), während der Entwicklungsrechner im Büro auch nur COM1 anzeigt...


Labview 8.6 Evaluation COM Port - greg - 06.09.2010 13:31

Es waren die treiber die gefehlt haben; jetzt kann ich mich auf 6 Com Schnittstellen austoben
Danke für die schnelle Antwort!

gregor