Ansteuerung von Frequenzumrichter - Tippi - 20.04.2006 19:29

Hallo,

möchte über LabVIEW einen Frequenzumrichter für die Drehzahlregelung eines Drehstrommotors für einen Prüfstand ansteuern. Kann mir jemand Tipps geben auf was besonders zu achten ist bzw. hat vielleicht jemand sogar ein Beispiel VI, mache das zum ersten mal und bin über jede Antwort dankbar!

Mfg


Ansteuerung von Frequenzumrichter - oppossom - 21.04.2006 09:09

Hi!

Welche Schnittstelle möchtest du denn zum Ansteuern verwenden?

Lg Stefan


Ansteuerung von Frequenzumrichter - Tippi - 21.04.2006 17:39

Es existiert eine Adlink PCI 9112 Karte über die der Frequenzumrichter angesteuert werden soll. Wie wird im allgemeinen so eine Steuerung realisiert (Signal nachregeln bis Solldrehzahl = Ist? Kennlinie?)

Mfg


Ansteuerung von Frequenzumrichter - cb - 21.04.2006 17:53

eine allgemeingültige Antwort gibt es auf diese Frage nicht, aber wenn man es "vernünftig" macht, dann wird es nicht ganz einfach - leider.

Ich vermute stark, dass es keine Beispiel-VIs dafür geben wird, dafür ist das Thema zu speziell, bzw. hängt zu stark von der Hardware ab (Ich schlage mich gerade mit einem Unidrive rum ...)

Wenn man da mehr zu sagen soll, müsstes du etwas mehr über deinen Prüf-Aufbau verraten (z.B. wie wird der Prüfling gebremst?), welche Mess-Hardware (Encoder? Drehmomenten-Messwelle?) zur Verfügung steht, und "was" du messen willst ...

Grüße
CB


Ansteuerung von Frequenzumrichter - Tippi - 25.04.2006 19:32

Leider etwas spät.....
Der Motor für den Prüfstand SEW DV112M2-BMG/HF/TH/ES2S mit Bremse (PN = 4kW, nN = 2860 min-1, IN = 8,2A soll über einen Frequenzumrichter SEW MOVIDRIVE compact MCV40A0075-5A3-4-00 mit Bremswiderstand, Netzfilter und Ausgangsdrossel (Ser. Schnittstelle RS-232+RS-485) drehzahlgeregelt werden (z.B. für Dauerlauf mit wechselnden Drehzahlen). Der Frequenzumrichter soll über die PCI 9112 Adlink Karte angesteuert werden. Am Motor selbst ist ein Tacho und an der Prüfwelle (weil durch Riemen mit Elektromotor verbunden). Ansonsten soll noch Öldruck- und temperatur überwacht werden.
Freue mich über jeden Tipp!!!

Mfg


Ansteuerung von Frequenzumrichter - Skydiver2007 - 26.04.2006 09:19

heyho!

haben dasselbe problem gehabt.
zunächst musst du klären, ob sich der FU direkt von LabVIEW über entsprechende Schnittstellte ansprechen lässt. Falls nicht sollte es vom FU Hersteller z.B. einen OPC Server geben. So wars zumindestens bei uns.

In LabVIEW programmierste dir dann einen OPC Client (gibts im Forum und Example Finder genügend Beispiel VI's).

Dann sollte die Ansprechung klappen.

Gruß