LabVIEWForum.de
IMAQ Kamera mit DAQ Frequenz triggern - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: IMAQ Kamera mit DAQ Frequenz triggern (/Thread-IMAQ-Kamera-mit-DAQ-Frequenz-triggern)



IMAQ Kamera mit DAQ Frequenz triggern - tbartsch - 13.11.2005 04:22

Hi!

Ich versuche den Beginn einer Bildsequenzerfassung mit einer Flanke eines Rechteckigen Spannungssignals erzeugt von einer DAQmx Karte zu syncronisieren.

Ich versuche dazu "IMAQ Configure Trigger" zu verwenden. Dieses vi kann entweder extern getriggert werden (moechte ich nicht, mein Signal wird ja im selben Programm erzeugt), oder intern, wobei dann das Signal ueber eine "RTSI line" kommen muss.

Leider kenne ich mich mit LabVIEW (noch) ueberhaupt nicht aus, und weiss leider nicht, wie ich mein DAQ Spannungs Signal auf eine RTSI line bekomme.

Ich habe zuerst versucht das mit "RTSI Control vi" zu loesen, als das nicht geklappt hat hab ich "Route Signal vi" ausprobiert; das hat aber auch nicht funktioniert.
(Moeglicherweise hat es nicht geklappt, weil ich aus der Hilfe nicht ganz schlau werde, und nicht wusste, was die diversen Variablen machen...)

Meine DAQ Karte ist eine PCI-MIO-16E-4
die Kamera ist eine IMAQ PCI-1428

Vielen Dank fuer jede Hilfe!
Tobias


IMAQ Kamera mit DAQ Frequenz triggern - thomas.sandrisser - 14.11.2005 19:53

mit extern bzw. intern ist net gemeint ob der trigger im gleichen programm erzeugt wird oder nicht...

nachdem du vom RTSI control vi schreibst, nehme ich an, dass du mit dem TRAD. DAQ arbeitest!
verwende einfach das Route Signal.vi (Trad. DAQ) und lege es auf eine RTSI leitung deiner wahl -> beim IMAQ Trigger waehlst dann die entsprechende RTSI Leitung aus...