Druckmessung mit USB-6008 möglich? - gregorX - 02.11.2005 22:56

Hallo,
in einer Prüfeinrichtung für Druckübersetzer
möchte ich die langsam steigenden Wasserdrücke, in sechs voneinander unabhängigen Rohrleitung erfassen und darstellen.
Gleichzeitig sechs Festo-Magnet- Ventile ansteuern.
Die sechs analoge Eingangs-Signale und die sechs Digitale Ausgangs-Signale mit LabVIEW Student Edition, version 7.0 und dem von "NI" USB-6008 erfassen und steuern.
Ist das mit dem USB-6008 realisierbar,
und auf was muss ich bei der Wahl des Druckmessumformers (elektrotechnisch) achten?

Vielen Dank für Eure Hilfe,
GregorX :roll:


Druckmessung mit USB-6008 möglich? - dominik - 03.11.2005 11:22

Hallo


Du hast also Druckübersetzer die dir eine analoge Spg. ausgeben? und wie steuerst du die Ventile an? Die benötigen sicher 12 oder 24V?

Eine Überlegung wäre die Ventile über FETS anzusteuern. Die Fets schalten wenn dein Digital OUT high ist und der dann die 24 V aufs Ventil schaltet.

Ich kann mir schon vorstellen dass dies so möglich ist

mfg dominik