LabVIEWForum.de
Messwertzuordnung - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: Messwertzuordnung (/Thread-Messwertzuordnung)



Messwertzuordnung - drjekyll - 20.10.2005 16:05

Hallo zusammen,

ich möchte für ein protables Messsytem eine Banddicke dem Weg zuordnen. Dazu habe ich auf der einen Seite einen Analogwert für die Banddicke, den ich über Mehrfacharithmetik (Schieberegister mit 15 Elementen (unübersichtlich)) in einer While Schleife mittel.

Für die Wegmessung benutzte ich einen Inkrementalwegaufnehmer. Ich weiß, daß 5000 Inkremente 200 mm sind. Allerdings schaffe ich es nicht, die Messwerterfassung gezielt zu steuern und alle z.B. 25 Inkremente (1mm) ein analoges Signal aufzunehmen und auf einem Graphen wiederzugeben.

Ich bin noch ein recht unerfahrener LabVIEW Nutzer und in den Grundlagenbüchern steht nichts darüber.

Für einige Tips wäre ich sehr dankbar!


Messwertzuordnung - thomas.sandrisser - 20.10.2005 17:12

Mach ein Edge Counting ueber einen Counter deiner DAQ Karte und polle diesen softwaretechnisch...
Wennst z.B. mind. 25 picks dedektiert hast, gibst auf den graphen was aus...
wennst zu langsam warst in deiner schleifeniteration und schon 50picks da waren, gibst eben 2mal am graphen was aus... usw.

Example Finder: edge counting