4 Kanäle wieder aufspalten - Walter - 30.09.2005 15:54

Wenn ich mit DAQmx 4 Kanäle einlese, wie komme ich dann an die einzelnen Spannungswerte heran, um diese dann weiterzuverarbeiten ?

Welchen Datentyp hat der Datenstrom und wie läßt er sich wieder vereinzeln.

Danke

Walter


4 Kanäle wieder aufspalten - thomas.sandrisser - 30.09.2005 17:08

Kommt druf an mit was du arbeitest?
DAQ Assistant?
DAQmx Funktionen?
Waveform?
(2 D Array nehme ich mal net an, denn die Werte haettest ja dann bereits zur Verfuegung :-))

Anbei ein Beispiel...


4 Kanäle wieder aufspalten - Walter - 30.09.2005 18:29

Ich verwende DAQmx 7.5.
Ganz neu draufgespielt.

Ich verwende das USB Modul 6008.


4 Kanäle wieder aufspalten - thomas.sandrisser - 01.10.2005 07:57

sorry hab net bedacht dass du 7.0 hast
hab das file konvertiert


4 Kanäle wieder aufspalten - Walter - 01.10.2005 09:05

Danke, habe schon neues gesehen.
Convert dynamik data.

Anbei dein verändertes vi,
das meine Fragestellung noch deutlicher macht.

Walter


4 Kanäle wieder aufspalten - thomas.sandrisser - 01.10.2005 09:14

anbei das VI
(acht geben musst lediglich ob du nur einen wert pro kanal erfasst oder mehrere!)


4 Kanäle wieder aufspalten - Walter - 01.10.2005 14:15

Das 3. Beispiel löst meine Frage.

Die ersten beiden haben irgendwie unkompatible Datentypen

Walter


4 Kanäle wieder aufspalten - thomas.sandrisser - 01.10.2005 19:04

wie schon geschrieben - kommt auf dich an, welche daten du vorher beim daqmx read bzw. im daq assistant einstellst!