LabVIEWForum.de
Digital Input - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ)
+---- Thema: Digital Input (/Thread-Digital-Input)



Digital Input - PowerMicha - 20.04.2005 07:19

Hallo,

ich möchte mit dem PXI 6251 drei digitale Statusmeldungen einlesen,
also 0 und 1.
Ich benutze dafür die Line 0-2 am DAQ- Assistent.
Doch leider hat das Vi nur einen Ausgang. (data)
Was kann ich tun damit ich jeden Kanal (0-2) einzeln z.B. über eine LED anzeigen lassen kann und den boolschen Wert weiter verwenden kann?

Gruß

Micha


Digital Input - chiefwiegam - 20.04.2005 07:30

hi,

ich nehme mal an das du daqmx verwendest.
du must bei line definieren das du die kanäle 1-2 verwendest und dann
in dem feld unter dem read-vi definieren was gelesen werden soll.
digital input, 1chanel, N-lines, 1D Boolean-Array

g markus


Digital Input - PowerMicha - 20.04.2005 08:09

Danke für die Antwort, komme aber leider nicht weiter 
Ich verwende unter Funktionen den DAQ- Assistent
Anschließend wähle ich Digital I/O aus und wähle als nächstes Line Input.
Dann werde ich nach dem Port gefragt.
Ich wähle Port 0 Line 0 und füge Anschließen noch Port 0 Line 1 und Port 0 Line 2 hinzu.


Digital Input - PowerMicha - 20.04.2005 13:09

Hallo,

ich konnte das Problem lösen, danke für die Hilfe.

Gruß

Micha