Digital Input - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Digital Input (/Thread-Digital-Input) |
Digital Input - PowerMicha - 20.04.2005 07:19 Hallo, ich möchte mit dem PXI 6251 drei digitale Statusmeldungen einlesen, also 0 und 1. Ich benutze dafür die Line 0-2 am DAQ- Assistent. Doch leider hat das Vi nur einen Ausgang. (data) Was kann ich tun damit ich jeden Kanal (0-2) einzeln z.B. über eine LED anzeigen lassen kann und den boolschen Wert weiter verwenden kann? Gruß Micha Digital Input - chiefwiegam - 20.04.2005 07:30 hi, ich nehme mal an das du daqmx verwendest. du must bei line definieren das du die kanäle 1-2 verwendest und dann in dem feld unter dem read-vi definieren was gelesen werden soll. digital input, 1chanel, N-lines, 1D Boolean-Array g markus Digital Input - PowerMicha - 20.04.2005 08:09 Danke für die Antwort, komme aber leider nicht weiter Ich verwende unter Funktionen den DAQ- Assistent Anschließend wähle ich Digital I/O aus und wähle als nächstes Line Input. Dann werde ich nach dem Port gefragt. Ich wähle Port 0 Line 0 und füge Anschließen noch Port 0 Line 1 und Port 0 Line 2 hinzu. Digital Input - PowerMicha - 20.04.2005 13:09 Hallo, ich konnte das Problem lösen, danke für die Hilfe. Gruß Micha |