Error 10401 (unknownDeviceError) - chiefwiegam - 13.09.2004 08:54

hallo zusammen,

Habe da schon länger ein Problem mit meiner DAQ Karte. Und zwar kriege ich ab und zu beim einlesen eines Analog-Einganges den Error -10401 (unknownDeviceError). Und kann die Karte erst nach einem Neustart wieder benutzen. Nach diesem Neustart funktioniert die Karte jedoch wieder (in Automation Explorer getestet).

kleine Änderungen am Code können diesen Fehler hervorrufen auch wenn der gänderte Code erst nach der Hardwareansteuerung ausgefühtr werden sollte.

Hatte schon jemand dieses Problem oder diesen Error?

Ich benutze LabVIEW 7.0 und die PCI 6110E mit Traditionel Treibern.


Danke im voraus.

g chief


Error 10401 (unknownDeviceError) - roland63 - 09.11.2004 00:13

Hi Chiefwiegam

Diesen Fehler hatte ich auch. Ich habe mich daraufhin mit Hr. Pretto von der Fa. National Instruments in Ennetbaden in Verbindung gesetzt.

Bei mir war es so, dass das daq nicht nur in den traditionellen, sondern auch im daqmx vorhanden war. Nach Löschen dieser im daqmx war Fehler verschwunden.

Gruss

roland63


Error 10401 (unknownDeviceError) - chiefwiegam - 09.11.2004 08:32

hallo, danke erst mal. wie kann ich jetzt überprüfen welchen treiber ich verwende? der automation exploror gibt an dass ich traditionel verwende.

habe mir aber so etwas gedeacht. habe das projekt damals mit lv 7.0 angefangen. (lv7.0 hat noch keine mx treiber für meine karte) als ich dan auf 7.1 upgedatet habe trat das problem nur noch auf. also habe ich alles deinstalliert und wieder 7.0 installiert. von da an funktionierte es meistens abr immer wenn ich viele ressourcen verwende tritt es wieder auf. somit kann ich nicht debuggen (highlight execution) da dann der fehler immer auftritt.

g chief


Error 10401 (unknownDeviceError) - Kaesebombe - 25.11.2004 21:13

also ich kann nur bestätigen:
NIEMALS EINEN DAQ ASSISTENTEN MIT EINEM TRADITIONELLEN DAQ MISCHEN!!!

hatte genau diesen Fehler heute selber, mit genau dieser erscheinung und war stunden am suchen (bis ich die fehlermeldung mal aufmerksam gelesen habe Wink ).

also, prüfe ob du alles mit dem assistenten hingebkommst, oder ob du alles komplett mit traditionellen DAQ´s machst!

gruß