LabVIEWForum.de
Labview Ethernet und CP 443-1 - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation)
+---- Thema: Labview Ethernet und CP 443-1 (/Thread-Labview-Ethernet-und-CP-443-1)



Labview Ethernet und CP 443-1 - sechhada - 30.03.2011 10:53

Hallo alle LabView-Freunde,

ich soll in Rahmen meine Praxissemesterarbeit CP 433-1 über Industrial-Ethernet mit LabView visualisieren bzw. steuern. Meine Meinung nach die beste Lösung wäre, wenn ich ACCON-AGLink verwende. Gibt es andere möglich um CP 433-1 mit Labview via Ethernet zu kommunizieren?
Zwischendurch habe ich über OPC-Server gelesen. Ist das eine Alternative zu ACCON-AGLink ?

Fragen...Fragen...Fragen...

Gruß


RE: Labview Ethernet und CP 443-1 - ChrisT - 31.03.2011 08:16

Hallo sechhada,

also ich verwende ACCON-AGLink und werde in nächster Zeit auch nichts anderes verwenden. Habe mehrere OPCs ausprobiert und auch mit dem IBH-Adapter Link S7 ++ gearbeitet bzw. rumprobiert aber das war alles nicht das gelbe vom Ei. Mit AGLink lese ich momentan bei einer Anlage 4 CPUs aus die jeweils einen 1200Byte Empfangs-DB und einen 1200Byte Sende-DB haben aus. Also 9600 Bytes und das brav in 200-300ms. Solche Werte habe ich bei den anderen Kanidaten bei weitem nicht rausbekommen.

Es gibt auch noch die Möglichkeit das ganze über TCP/IP zu machen. Hier gibt es auf der SPS-Seite spezielle Bausteine die das übernehmen. Auf der LV-Seite musst Du dann mit TCP-Listen ect. arbeiten. Hier kann ich allerdings nichts über die Performance sagen da ich das noch nicht getestet habe (zeitlich).

MfG


RE: Labview Ethernet und CP 443-1 - sechhada - 05.04.2011 08:41

Danke schön für die Antwort. Ich habe die DEMO-Version von ACCON-AGLink heruntergelande und werde die jetzt testen.

MfG