ein Vergleich mit Fehlerhafter Ausgabe - NasforNos - 15.01.2011 16:24

Hallo,

ich benutze einen Verlgeich von 2 Zahlen (siehe Bild) und bekomme eine falsche Entscheidung. Wie kann ich das ändern um ein true zu bekommen?
Kann mir jemand helfen?


ein Vergleich mit Fehlerhafter Ausgabe - macmarvin - 15.01.2011 16:32

Der Vergleich von Gleichheit von Fließkommazahlen ist immer kritisch.

Die Ungleichheit kommt von Rundungseffekten.

Edit: Lies dir z.B. http://floating-point-gui.de/ mal durch... dann sollten alle Klarheiten beseitigt sein.
Edit2: siehe auch http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17094


ein Vergleich mit Fehlerhafter Ausgabe - NasforNos - 15.01.2011 17:04

hey, vielen Dank, hab das jetzt mit Vergleichen gemacht..


ein Vergleich mit Fehlerhafter Ausgabe - GerdW - 16.01.2011 19:10

Hallo NasforNos,

Zitat:Wie kann ich das ändern um ein true zu bekommen?
Einfach ein NOT in den letzten Draht einfügenSmile(Sorry, musste einfach sein...)

Ansonsten: Marvin hat ja schon alles erklärt. Beim nächsten Mal statt Probes mit richtigen Indicators arbeiten und dann auch 17 Stellen (statt nur 3) anzeigen lassen...