Pro xy Schritten eine Messung auslösen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Pro xy Schritten eine Messung auslösen (/Thread-Pro-xy-Schritten-eine-Messung-ausloesen) |
Pro xy Schritten eine Messung auslösen - Fabian123 - 09.08.2011 09:35 Hallo, ich habe eine kleine Frage. Ich benütze einen Encoder der bei einer bestimmten Anzahl an Schritten eine Messung auskösen soll. Der Encoder hat insgesamt ca. 6000 Schritte pro Umdrehung. Bisher habe ich jedes mal den Encoderwert mit dem Istgleich-Zeichen mit einer Konstante z.B. 100 verglichen. Dies wird zu aufwendig, wenn ich jedes mal die Schritte ändern muss. Bei 6000 Schritten des Encoder und einem Intervall von 100 Schritten, wird alles recht unübersichtlich. Kann man dies nicht irgendwie kurz und knapp in LabView realisieren und dabei die Option bestehen, dass man den Intervallwert einfach ändern kann? Im Anhang befindet sich ein Beispiel Grüße Fabian RE: Pro xy Schritten eine Messung auslösen - GerdW - 09.08.2011 09:52 Hallo Fabian, Q&R könnte dein Freund werden: [attachment=35146] RE: Pro xy Schritten eine Messung auslösen - Fabian123 - 09.08.2011 10:45 Hey danke hat super funktioniert! Grüße Fabian |