Create 2 Task, Fehler nach Start Task - Martin Heller - 09.09.2011 13:58

Hallo Zusammen

Ist das erste Problem gelöst, kommt das nächste...

Ich möchte mit einer PCI-6221 von einer Source zählen (funktionert) und mit einer TimeBase (funktioniert, siehe Thread) die evektive Gate-Time messen. Beides einzeln funktioniert. Aber wenn beide zusammenfüge bekomme ich eine Fehler:

Possible reason(s):

Specified route cannot be satisfied, because it requires resources that are currently in use by another route.

Property: CI.CountEdges.Term
Property: CI.CountEdges.ActiveEdge
Source Device: Dev1
Source Terminal: 80MHzTimebase

Required Resources in Use by
Source Device: Dev1
Source Terminal: PFI0
Destination Device: Dev1
Destination Terminal: PFI3

Required Resources Also in Use by
Source Device: Dev1
Source Terminal: PFI0
Destination Device: Dev1
Destination Terminal: PFI9

Task Name: _unnamedTask<35>

Wenn ich beide Task simuliere, gehts auch nicht.

Was mache ich falsche?
Danke für eure Hilfe

mfg Martin
Snipp 2009
LV8.6


RE: Create 2 Task, Fehler nach Start Task - illuminus - 09.09.2011 14:26

Hi,

du verwendest in beiden Tasks den PFI0, das geht nicht, da der eine Task den dann schon belegt hat. Musst einfach auf einen anderen PFIx ausweichen.

Gruß