Steigende Flanke vom Taster - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Steigende Flanke vom Taster (/Thread-Steigende-Flanke-vom-Taster) |
Steigende Flanke vom Taster - Daerstofer - 21.02.2014 06:37 [attachment=48589]Hallo, ich habe folgende Aufgabe ein Motor soll vorgegebene Pos.-Werte aus einer Liste anfahren, dieses funktioniert auch. Jetzt soll das Programm erweitert werden, der Step- Button soll durch einen externen Taster ersetzt werden das Signal kann ich auch einlesen. Mein Problem ist folgendes solange der Taster gedrückt wird ist meine True-Schleife aktiv und der Pos Sollwert stept immer weiter. Wie kann ich aus dem Taster Signal ein latch Signal generieren? Kann mir jemand helfen? An dem I/O Module habe ich keine Einstellmöglichkeit (Phönix Profibus) Klaus RE: Steigende Flanke vom Taster - GerdW - 21.02.2014 09:37 Hallo Daerstorfer, sowas nennt sich üblicherweise "Flankenerkennung". Und LabVIEW bringt da auch schon Funktionen mit: PtByPt-BooleanCrossing! Oder man nimmt eine FeedbackNode und eine boolsche Funktion dafür: [attachment=48591] RE: Steigende Flanke vom Taster - Daerstofer - 21.02.2014 16:01 Hallo GerdW viele Dank es funktioniert. |