Referenz auf Menübar des HauptVIs - alan - 26.02.2015 10:36

Hallo Zusammen,

hat jemand ne Idee, wie man die Menüreferenz des HauptVIs im SubVI erhält? Ich find nur die Funktion "Currents VI Menubar".

LG
alan


RE: Referenz auf Menübar des HauptVIs - GerdW - 26.02.2015 10:41

Hallo alan,

die Menüreferenz im HauptVI ermitteln und per Draht an das subVI übermitteln…


RE: Referenz auf Menübar des HauptVIs - alan - 26.02.2015 10:51

Hallo und Danke für Deine Antwort,

das hab ich bereits versucht:

im SUbVI einen Indikator auf die Referenz erstellt, Verbindung gelöscht und den stehengebliebenen Indikator als Eingang definiert. Dann die Referenz im HauptVI angeschlossen, dh. ich habs versucht, die Verbindung hat jedoch ein rotes Kreuz. Weißt Du woran das leigen könnte?


RE: Referenz auf Menübar des HauptVIs - GerdW - 26.02.2015 10:54

Hallo Alan,

Zitat: Weißt Du woran das leigen könnte?
Probiere es doch einfach mal anders herum:
Erstelle im HauptVI einen Indicator für die Menüreferenz. Dann diesen Indicator ins subVI kopieren, dort in ein Control umwandeln und im ConnectorPane verbinden…


RE: Referenz auf Menübar des HauptVIs - alan - 26.02.2015 11:33

Funktioniert. Vielen Dank!