LabVIEWForum.de
Diagramm Glätten - Druckversion

+- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de)
+-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW)
+--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein)
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: Diagramm Glätten (/Thread-Diagramm-Glaetten)



Diagramm Glätten - lola2014 - 20.05.2015 15:20

Hallo zusammen,
wie kriegt man son ein Diagramm linear, ich habe mit viele Filtern(Spline, Median und Butterworth und so weiter) probiert, aber ich kriege es nicht glatt.
LG Lola


RE: Diagramm Glätten - Trinitatis - 20.05.2015 15:44

Hallo Lola,

eine Möglichkeit ist eine gleitende Mittelung, in der dein Datenarray immer um ein Pixel weiterrutscht und den Mittelwert für die Mitte dieser Datenpunkte liefert.

Gruß, Marko


RE: Diagramm Glätten - lola2014 - 20.05.2015 15:52

(20.05.2015 15:44 )Trinitatis schrieb:  Hallo Lola,

eine Möglichkeit ist eine gleitende Mittelung, in der dein Datenarray immer um ein Pixel weiterrutscht und den Mittelwert für die Mitte dieser Datenpunkte liefert.

Gruß, Marko

danke für deine Antwort,
aber das Diagramm soll immer die aktuelle Wert zeigen.
Lg Lola


RE: Diagramm Glätten - jg - 20.05.2015 16:04

Du widersprichst dir, entweder glätten oder aktuellen Wert anzeigen... Was denn nun?

Gruß, Jens


RE: Diagramm Glätten - lola2014 - 20.05.2015 16:22

(20.05.2015 16:04 )jg schrieb:  Du widersprichst dir, entweder glätten oder aktuellen Wert anzeigen... Was denn nun?

Gruß, Jens

ja das muss aktuell sein aber ohne Rauschen.
Lg Lola
hier ist die Daten als Excel.
LG Lola


RE: Diagramm Glätten - GerdW - 20.05.2015 17:14

Hallo lola,

wo in deinem Bild ist denn da Rauschen zu sehen?
Unter "Rauschen" verstehe ich etwas anderes als ein recht gleichmäßiges Muster… Hmm

Und deine rote Wunschlinie bedeutet: du musst deine Messdaten, wie schon vorgeschlagen, glätten!


RE: Diagramm Glätten - lola2014 - 20.05.2015 21:55

(20.05.2015 17:14 )GerdW schrieb:  Hallo lola,

wo in deinem Bild ist denn da Rauschen zu sehen?
Unter "Rauschen" verstehe ich etwas anderes als ein recht gleichmäßiges Muster… Hmm

Und deine rote Wunschlinie bedeutet: du musst deine Messdaten, wie schon vorgeschlagen, glätten!

Hallo GerdW,
Also Rauschen waren auch drin, da sind viele Störungen die, meine Messwerte verfächeln. Um genau zu sein. Ich messe mit einem Sensor einen Abstand von einer Oberfläche, die ganz Glatt, und Poliert ist. Und ich soll eine Genauigkeit von 1µm erreichen. Kann man nicht den Polynomial Order für die Express VI "Curve Fitting " als Bedienelement Erzeugen.
Lg Lola


RE: Diagramm Glätten - GerdW - 21.05.2015 06:40

Hallo lola,

Zitat:Kann man nicht den Polynomial Order für die Express VI "Curve Fitting " als Bedienelement Erzeugen.
Wahrscheinlich. Aber was hat das mit der Aufgabenstellung zu tun?

Stichworte: Oversampling und (schon genannt) gleitender Mittelwert!
Edit: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
[attachment=53177]

Und noch etwas: hast du es schon mal mit einem besseren Netzteil für deinen Sensor versucht? (Stichwort: möglichst konstante Spannungsversorgung)


RE: Diagramm Glätten - lola2014 - 21.05.2015 08:58

(21.05.2015 06:40 )GerdW schrieb:  Hallo lola,

Zitat:Kann man nicht den Polynomial Order für die Express VI "Curve Fitting " als Bedienelement Erzeugen.
Wahrscheinlich. Aber was hat das mit der Aufgabenstellung zu tun?

Stichworte: Oversampling und (schon genannt) gleitender Mittelwert!
Edit: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:


Und noch etwas: hast du es schon mal mit einem besseren Netzteil für deinen Sensor versucht? (Stichwort: möglichst konstante Spannungsversorgung)

Moin GerdW,
ja ich dachte mit eine Curve Fitting kann man auch das Diagramm filtern.
sieh mal Bitte das Bild
LG Lola
(21.05.2015 08:58 )lola2014 schrieb:  
(21.05.2015 06:40 )GerdW schrieb:  Hallo lola,

Zitat:Kann man nicht den Polynomial Order für die Express VI "Curve Fitting " als Bedienelement Erzeugen.
Wahrscheinlich. Aber was hat das mit der Aufgabenstellung zu tun?

Stichworte: Oversampling und (schon genannt) gleitender Mittelwert!
Edit: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:


Und noch etwas: hast du es schon mal mit einem besseren Netzteil für deinen Sensor versucht? (Stichwort: möglichst konstante Spannungsversorgung)

Moin GerdW,
ja ich dachte mit eine Curve Fitting kann man auch das Diagramm filtern.
sieh mal Bitte das Bild
LG Lola
Ja mit einer Mittelwert oder Median kann ich meine gerde Linie kriegen. Aber was ich gern möchte, mein Diagramm von verschiedene Störungen filtern. Deswegen Dachte mit einer Spline oder Polynom Funktion, zu benutzen.
Lg Lola


RE: Diagramm Glätten - GerdW - 21.05.2015 09:46

Hallo lola,

die Kurvenanpassung arbeitet aber
- erst nach Abschluss der Messung - und damit nicht in "Echtzeit"…
- immer über alle Messwerte - und damit relativ CPU-lastig…
- wozu ein Polynom 2. Ordnung? Mit einem Polynom erster Ordnung würdest eine komplett glatte Linie bekommen! Wink

Die (gleitende) Mittelwertbildung wie im Bild oben dagegen ist weder allzu rechenaufwändig noch musst du erst alle Messwerte zusammensammeln…