Hallo zusammen,

ich habe ein grundlegendes Problem mit dem DAQ. Ich lese mit einem Frequenzgenerator verschiedene Frequenzen ein.
Wie stelle ich den DAQ ein, also zu lesende Samples und Rates.
Gibt es da eine Formel oder stelle ich den maximum Wert (500kHz) meiner Karte ein.

Grüße


DAQ - GerdW - 05.03.2010 17:36

Hallo Kai,

im Allgemeinen hat der Herr Nyquist recht: sample frequence = 2 * max expected frequence!

Ich persönlich würde einen Faktor von 2.56 empfehlen (empirisch) - wenn dein Rechner potent genug ist, geht natürlich auch die maximale Geschwindigkeit der DAQ-Karte...